地下一层厨房通风排烟设计问题
ukingbest
ukingbest Lv.2
2013年03月14日 16:41:21
来自于通风排烟
只看楼主

设在地下一层的封闭厨房,需要做哪些东西?是否需要:1:排风,2:排油烟;3:不经处理的新风;4:经冷热处理的新风;5:排烟以上五部分是否都需要做,如果都做,风量应如何计算,请解答。

设在地下一层的封闭厨房,需要做哪些东西?是否需要:
1:排风,2:排油烟;3:不经处理的新风;4:经冷热处理的新风;5:排烟
以上五部分是否都需要做,如果都做,风量应如何计算,请解答。
laodadetudi888
2013年03月15日 09:40:36
2楼
排风、局部排风、送风、油烟机,这些都是要做的
回复
yeluoxue
2013年03月15日 23:25:11
3楼
进风量为排风量的80%~90%。
总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。
回复
tedaczd
2013年03月22日 10:11:00
4楼
设在地下一层的封闭厨房,需要做哪些东西?是否需要:
1、补新风,一般根据需要进行冷热处理。不工作时可关闭。
2、时时排风,3次换气量。这是强条。保证负压,其它区域自然补风。接地接地,风机防爆。
3、工作排油烟,一般40次的2/3,设净化处理装置,注意排水,管道钢板厚度不小于1mm。风速8-10m/s,静电接地,防爆风机。
4、工作排风,一般40次的1/3,注意排水,管道钢板厚度普通。接地接地,风机防爆。
5、事故排风,不小于12次,接地接地,风机防爆。室内外设开关,吸风口在房间的顶部(天然气)或下部(液化石油气),配合报警,出风口的位置等按规范要求。
6、岗位送风 空调
回复
wqwsn99
2013年03月27日 13:41:20
5楼
学习了~~~~~~我一直将排风量按照40次选取,没分1/3
回复
langqing0909
2013年04月06日 10:21:47
6楼
tedaczd 发表于 2013-3-22 10:11 设在地下一层的封闭厨房,需要做哪些东西?是否需要:1、补新风,一般根据需要进行冷热处理。不工作时可关 …请问为什么要用防爆风机?风机设置在机房内吧?
回复
chao_wen
2013年04月07日 14:40:51
7楼
tedaczd 发表于 2013-3-22 10:11 设在地下一层的封闭厨房,需要做哪些东西?是否需要:1、补新风,一般根据需要进行冷热处理。不工作时可关 …工作油烟和工作排风不是同一个排风系统排出的吗?
回复
zheliu410409
2013年04月07日 14:59:16
8楼
飘过,受教了
回复

相关推荐

APP内打开