来源:北京希达,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 风管制作: 1.1风管材质:金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管:本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。

来源:北京希达,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程:

暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~

风管制作:

1.1风管材质:金属(镀锌钢板、不锈钢…)
非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…)
复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。
1.2排烟风管:本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。
钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。
1.3复合材料:覆面材料必须为不燃材料,内部绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。
1.4风管系统类型:
低压:P≤500Pa;
中压:500Pa<P≤1500Pa;
高压:P>1500Pa
除尘系统:(钢板风管厚度选择)
1.5复合材料:覆面材料必须为不燃材料,内部绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。

640.webp (82).jpg

640.webp (83).jpg

风管部件:
2.1防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

640.webp (84).jpg

2.2 柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料,用于空调系统的应采用防止结露的措施。
2.3 柔性短管的长度一般宜为150~300mm。
2.4 柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管。

640.webp (85).jpg

2.5设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上。

640.webp (86).jpg

2.6 风口的相接,外表装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应均匀、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。

640.webp (87).jpg

风管系统安装:
3.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

3.2 风管支架:支、吊架间距,小于等于400mm,不大于4m,大于400mm,不应大于3m;薄钢板法兰风管,支、吊架间距不应大于3m。

3.3 风管防晃支架:主、干管长度不超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

3.4 防火阀直径或大边大于630mm时,宜设独立支、吊架。

3.5 风管连接法兰螺母宜在同一侧(朝向一致),法兰垫片应符合系统功能要求,厚度不应小于3mm,垫片不应凸入风管内,亦不应突出法兰外。

3.6 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹。

通风与空调设备安装:
4.1 落地设备的地脚螺丝;螺丝的防腐。
4.2 风机的减震(排烟、排风)
4.3 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装置防护罩(网)或应采取其他安全设施。

空调水系统管道与设备安装:
5.1 沟槽式连接管道支、吊架设置(间距、原则)P65。
5.2 钢管道支、吊架最大间距 P66
5.3 试气试压:(时间、压力)阀门强度、严密性试验;风机盘管;管道系统(分区、分层;系统)
5.4 压力表组件

5.5 管道与水泵、冷水机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。
5.6 管道钢制套管与墙体装饰面平齐,穿楼板套管高出完成面20~50mm。
5.7 设备减震及防位移。

点击免费试听课↓: