由于连降大雨,电线杆子处被冲成了水沟,土下的电线杆全部露出来,但是还没有倒下,请问大家应该如何处理?换成长杆子?然后挖深两米,先埋一米深的沙子,再打一米见方的混凝土,可以吗?电线杆基础附近在抛石?
由于连降大雨,电线杆子处被冲成了水沟,土下的电线杆全部露出来,但是还没有倒下,请问大家应该如何处理?换成长杆子?然后挖深两米,先埋一米深的沙子,再打一米见方的混凝土,可以吗?电线杆基础附近在抛石?
2楼
怎么没人回答呀
回复
3楼
遇到过类似的情况,不过你的这个看起来严重多了,建议首先考虑更改线路,将电线杆移到别的位置,在不能更改线路的情况下建议1、换成长线杆,2、在长线杆底部设置50cm厚C25砼底板并在底板中间设5cm深凹槽,将线杆置于凹槽内,然后回填土,3、在线杆露出地面部分设M7.5浆砌石圆台对线杆进行固定。尺寸可以设的大一点。
回复
4楼
这种情况看起来比较麻烦,如果可以改线路,就改线路,这样可以避免再次发生危险情况,如果不改的话建议你换长电杆或者做混凝土基础固定(60cm厚C30底板)
回复
5楼
senber 发表于 2013-7-31 09:53 遇到过类似的情况,不过你的这个看起来严重多了,建议首先考虑更改线路,将电线杆移到别的位置,在不能更改 …这样做不错,就是貌似造价有点高啊
回复
6楼
改沟吧。改线要改好几根的。
回复
7楼
电线杆子!
回复
8楼
真猛啊 这都能冲的一干二净
回复
9楼
砼做个同心圆不就行了
回复
10楼
怎么这么严重啊,我觉得要是可以换杆子的话最好换,而且重新挖的话也要再深点
回复
11楼
可以用混凝土做成同心圆包裹住吧