楼顶温度缝怎么处理?
mfkxh
mfkxh Lv.3
2013年07月27日 19:32:41
来自于建筑施工
只看楼主

我现在在做的是一高层,由于为了保证其他工种的正常施工不受影响,我们一般是在打灰的第二天四五点就开始放线,可是这样的话,地膜揭的早,楼顶就容易出现裂缝;再有就是遇到大风天气,刚捕上地膜没多久,一阵风过来就给吹飞了。请求这种情况下出现的裂缝漏水,怎么处理?如果说找到水从哪漏下去的进行修补,我感觉不太现实,一个是楼层多,再一个找起来,太难,太费时。谢谢大家给点建议。

我现在在做的是一高层,由于为了保证其他工种的正常施工不受影响,我们一般是在打灰的第二天四五点就开始放线,可是这样的话,地膜揭的早,楼顶就容易出现裂缝;再有就是遇到大风天气,刚捕上地膜没多久,一阵风过来就给吹飞了。
请求这种情况下出现的裂缝漏水,怎么处理?
如果说找到水从哪漏下去的进行修补,我感觉不太现实,一个是楼层多,再一个找起来,太难,太费时。

谢谢大家给点建议。
免费打赏
yyy023yyy
2013年07月29日 11:22:05
12楼
不是很清楚。。。。。。。。。。。
回复
北风之神
2013年07月29日 11:41:24
13楼
这样一般缝隙裂的不深 放完线 立马洒水
回复
miaotian001
2013年07月29日 13:18:59
14楼
进度与质量是一对矛盾,施工方要的是进度。
回复
常常想起
2013年07月29日 13:37:52
15楼
温度裂缝一般来说不会贯通楼板吧,如果不是厨卫房间的话,商品房没人管这些。
回复
daerzhihun
2013年07月29日 13:47:43
16楼
我们这边一直实行先放线后养护,且无过多裂缝,得益于认真的振捣与抹压收浆,初凝后及时抹光,高效快速的专业放线队伍,以及及时到位的养护。。。有些时候,必须照顾如此多方的利益,活儿就不要干了,薄膜是能更有利于裂缝控制,但是其他方面做不好也一样会产生问题
回复
mohawk
2013年07月29日 16:08:38
17楼
如果是楼面,一般砼浇筑一天(24H)上人是没什么问题的,放线注意点就行了,放完线再用麻带或者用包装用的地毯盖一下,注意撒水养护就行了。关键是架子要有足够的强度,不能变形过大。也不能太早加施工荷载,尽量让砼在两天内不受太多的干扰,注意掌握施工节奏。
回复
zhu525858
2013年07月29日 16:11:46
18楼
嗯 学习了 。顶
回复
敬于才华
2013年07月29日 17:09:41
19楼
给你的建议是放线工作可以提前进行,但是技术间歇时间要保证的,不能在砼还没有终凝的情况下将扣件、钢管、钢筋等材料调运到楼面,这样对结构是一种破坏,很可能钢筋都被你扰动了。还有就是裂缝处理起来成本不会低的,而且被监理、甲方发现了,裂缝这种质量问题,很可能会带来经济处罚,造成损失。
回复
fyc900829
2013年07月29日 23:29:12
20楼
学习。。。
回复
xk332539
2013年07月30日 08:23:01
21楼
养护要到位,尤其是是高温天气,容易引起裂缝。有些刘峰现在不漏水,后期会渗漏很严重,所以前面就要引起重视。可以考虑下发泡混凝土,我以前的项目也出现过这种情况