下面两个角部点位移比超了,不知道怎么调整

下面两个角部点位移比超了,不知道怎么调整

QQ图片20130726173019.jpg


QQ图片20130726173028.jpg


QQ图片20130726173035.jpg


QQ图片20130726173041.jpg


QQ图片20130726173045.jpg

免费打赏
ningyokuran
2013年07月28日 17:51:28
12楼
1.2没啥问题
回复
miniguu
2013年07月29日 14:31:18
13楼
看看帖学习学习
回复
yxz9001111yxz
2013年08月08日 14:34:59
14楼
新手 学习了:handshake
回复
南方小邪
2013年08月08日 14:47:55
15楼
不用调到1.2以下吧 上海这边1.3才点双向地震
回复
iorlliu1987
2013年08月08日 16:04:00
16楼
超了就超了呗,有啥关系,难不成你想把这楼建成碉堡?
回复
qinaowei
2013年08月08日 16:15:53
17楼
才学不够 只能等待大师解答
回复
jllove
2013年08月08日 17:16:13
18楼
想调到1.2以内基本上不可能的,不超规范即可。
回复
c┲小乖
2013年08月08日 17:27:46
19楼
可以不调吧?
回复
结构小生321
2013年08月08日 17:42:08
20楼
1.2属于不宜不是不应。A级高度不大于1.5B级高度不大于1.4。满足这个条件就行。
回复
0575lsj
2013年08月08日 18:09:58
21楼

找到位移最大和最小的节点,加强位移大的,减弱位移小的。
如果效果不好,再看看刚心、质心,可以加强远离刚心的一侧墙、柱。