2楼
本帖最后由 gxyzzh1314 于 2013-7-27 17:40 编辑
补充一下,山西地区7度0.15.主体12层,带一层地下室,嵌固端在地下室底板。一梯三户,很复杂的户型,
回复
3楼
求共同学习
回复
4楼
找到位移最大和最小的节点,加强位移大的,减弱位移小的。
如果效果不好,再看看刚心、质心,可以加强远离刚心的一侧墙、柱。
新手,说错了别喷啊,谢谢高手指点
回复
5楼
可以在SATWE里面看看第3周期振型是什么样的,结构是怎么扭得,然后加强可以约束这种扭转的部位就OK了
目测你左下和右下的横向墙加长一点会更好
回复
6楼
按常理说 你这个已经差不多了 一般都控制在1.2左右。小于1.3即可。要是非调的话需要付出代价可能,目测上部可能稍微多点,可以看看空间阵型图 。
回复
7楼
貌似有点复杂 来参观
回复
8楼
要去看看文本输出里面的位移。。把最大的地方加强 你的层间位移角就可能下来了 有时候不满足 并不是整体刚度不够 而是局部刚度不足 具体概念请看高规或者抗规吧
回复
9楼
谢谢各位再试试吧
回复
10楼
位移比大于1.2表明是平面扭转不规则结构(抗规3.4.3),高规3.4.5条不宜大于1.2倍,不应大于1.5倍,都满足要求,只要PKPM点双向地震作用就可以了,没有必要这么折磨人呀:)
回复
11楼
新人路过学习
回复