求教位移比大于1.2,调不顺
gxyzzh1314
gxyzzh1314 Lv.7
2013年07月27日 17:37:01
只看楼主

下面两个角部点位移比超了,不知道怎么调整

下面两个角部点位移比超了,不知道怎么调整

QQ图片20130726173019.jpg


QQ图片20130726173028.jpg


QQ图片20130726173035.jpg


QQ图片20130726173041.jpg


QQ图片20130726173045.jpg

gxyzzh1314
2013年07月27日 17:39:14
2楼
本帖最后由 gxyzzh1314 于 2013-7-27 17:40 编辑

补充一下,山西地区7度0.15.主体12层,带一层地下室,嵌固端在地下室底板。一梯三户,很复杂的户型,
回复
anpingjun
2013年07月27日 18:00:22
3楼
求共同学习
回复
numb、
2013年07月27日 18:06:49
4楼
找到位移最大和最小的节点,加强位移大的,减弱位移小的。
如果效果不好,再看看刚心、质心,可以加强远离刚心的一侧墙、柱。
新手,说错了别喷啊,谢谢高手指点
回复
结构koala
2013年07月27日 19:25:06
5楼
可以在SATWE里面看看第3周期振型是什么样的,结构是怎么扭得,然后加强可以约束这种扭转的部位就OK了
目测你左下和右下的横向墙加长一点会更好
回复
土木客栈
2013年07月27日 22:16:55
6楼
按常理说 你这个已经差不多了 一般都控制在1.2左右。小于1.3即可。要是非调的话需要付出代价可能,目测上部可能稍微多点,可以看看空间阵型图 。
回复
yb13469882
2013年07月27日 23:53:58
7楼
貌似有点复杂 来参观
回复
wkh1111
2013年07月28日 09:02:25
8楼
要去看看文本输出里面的位移。。把最大的地方加强 你的层间位移角就可能下来了 有时候不满足 并不是整体刚度不够 而是局部刚度不足 具体概念请看高规或者抗规吧
回复
gxyzzh1314
2013年07月28日 15:33:59
9楼
谢谢各位再试试吧
回复
zdh2008
2013年07月28日 15:38:19
10楼
位移比大于1.2表明是平面扭转不规则结构(抗规3.4.3),高规3.4.5条不宜大于1.2倍,不应大于1.5倍,都满足要求,只要PKPM点双向地震作用就可以了,没有必要这么折磨人呀:)
回复
丿别致
2013年07月28日 15:55:45
11楼
新人路过学习
回复

相关推荐

APP内打开