增压供水时的水头损失难题
lzp19871027
2013年07月27日 08:38:56
只看楼主

增压供水设备直接从管网直接抽取,管网的水压下降多少

增压供水设备直接从管网直接抽取,管网的水压下降多少
免费打赏
waterdn
2013年07月27日 08:42:36
2楼
管网的压力不能下降,否则会影响别人的正常用水。楼主要直接从管网上抽水就选用无负压设备,但是也要当地水务公司的同意
回复
huangzhimin
2013年07月29日 11:07:19
3楼
可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ140—2010)
第3.0.2条强制性条文规定: 二次供水不得影响城镇供水管网正常供水。
第3.0.2条条文说明: 城镇供水安全涉及全社会的公众利益、社会稳定与城镇安全,作为城镇供水局部组成部分的二次供水不能影响城镇整体供水管网的运行安全。由于二次供水系统选择不合理、设备质量不合格、工程施工质量不符合要求、验收不严格、运行管理不善等情况都可能对城镇供水管网水质、水量和水压造成影响。因此,涉及到二次供水工程建设与管理的各个环节必须严格执行国家有关法规与技术标准的规定,以确保城镇整体供水安全。本条文为强制性条文,必须严格执行。
回复
zjww-scl
2013年07月30日 11:32:22
4楼
根据水量、前端管道口径、前端管道用水情况,经过计算确定。压力肯定会下降,距离抽水设备越近下降越厉害。
回复
sjj515
2013年08月21日 13:38:36
5楼
我只是混个币
回复