各位前辈、专家以及高人们,小弟碰到难事一桩,请各位行内的明白人儿们指点迷津,麻烦各位了。 小弟这儿有一张厂区室外消防及自来水排管设计图,是当地自来水公司给我们设计的。我们这儿自来水公司和消防穿一条裤子,消防室外管道以及自来水表后工程都要给自来水公司做,不然不给验收。现在预算出来了,价格高的吓人。我们怕自来水公司为了赚钱故意给我们增加不必要的工程量,现请各路高人帮我们看看,献计献策。

1、整个厂区面积11亩,大概7500平方左右,大致成正方形。厂区内厂房2座,1#厂房占地1500平方,高18m6层,已建,用于办公用房以及宿舍;2#厂房占地2000平方,高6m1层,未建,用于机械配件加工。全部都是钢精混泥土。
2、市政管网水压0.222pa
小弟现在对设计图纸疑问如下:
1、设计图纸上除对整个厂区有直径150的消防环网外,专门对2#厂房用直径100的管道单独再一次环网,第二次环网有两路进水,来自1#厂房泵房(我认为是这样),这样的设计给我们增加了很多工程量。请问各位大虾们,能不能把这个对2#厂房的单独环网去掉(见我自己手画的那张图,那样设计可以吗),如果不能去的话,怎样设计既能减少成本,又能让自来水公司那帮蛀虫们心服口服?(毕竟要和那帮贪官污吏们理论,请各路大虾们献计献策,有理有节,省的他们一句话噎死我)
2、预算书上室外工程有29个阀门,请问图纸上有那么多吗?这张图上有可以节省的阀门吗?(这预算书上的一个阀门抵过我一个月工资),还有就是预算书上对对每座阀门都建造了一座阀门井,请问那些挨得特别近的2个或是3个阀门可以公用一个阀门井吗?
疑问大概就是这两个,请各位专家们献计献策啊。隔行如隔山,给小弟我指条明路吧。(前一张是自来水公司设计的,后一张是我自己更改画的)
消防图纸(自来水公司设计).jpg消防图纸(自己更改).jpg







消防图纸(自己更改).jpg


消防图纸(自来水公司设计).jpg

免费打赏
云飘飘
2013年07月27日 07:23:59
2楼
基本上都是这样,逃不掉的。
回复
waterdn
2013年07月27日 08:53:48
3楼
找个第三方审计下
回复
jamsbanghappy
2013年07月29日 16:52:23
4楼
:o:o:o:o:o:o:o
回复
tmzxxf1984314
2013年07月29日 20:57:06
5楼
国情国情国情国情
回复
fang175714258
2013年07月29日 20:59:42
6楼
:(:(:(:(:(:(
回复
anjixf
2013年07月29日 21:12:52
7楼
做环状网的目的是防止一路进水管网出现故障的时候i,另一路管网能继续保障供水。我觉得2#楼的可以取消掉