我公司10KV系统A段的母线PT突然出现了VT短线告警,后来查到是母线PT啊,一次侧A,B两相保险熔断了,熔断前系统电压也没有大的波动,没有什么其他的操作,为什么会出现这种情况,求解释!!
我公司10KV系统A段的母线PT突然出现了VT短线告警,后来查到是母线PT啊,一次侧A,B两相保险熔断了,熔断前系统电压也没有大的波动,没有什么其他的操作,为什么会出现这种情况,求解释!!
12楼
个人认为是PT本身出现了问题,引起熔断器熔断的,不知道楼主处理的情况如何?
回复
13楼
学习了 谢谢分享
回复
14楼
学习了,谢谢分享啊!
回复
15楼
打雷......:)
回复
16楼
还有就是PT二次侧长期过载
回复
17楼
楼上说的都对,基本这个问题就是这样,接地是最常见的,其次可能谐振!
回复
18楼
c相接地??
回复
19楼
支持版主回答
回复
20楼
多谢分享。。。。。。
回复
21楼
a6288790 发表于 2013-7-31 20:54 10KV系统都是中性点不接地系统。C相接地后,系统检测不到吗?我还有一个问题想请教师傅。单相接地保护的使 …零序不就可以检测接地么