母线PT保险熔断原因
benx2013
benx2013 Lv.3
2013年07月26日 12:49:53
只看楼主

我公司10KV系统A段的母线PT突然出现了VT短线告警,后来查到是母线PT啊,一次侧A,B两相保险熔断了,熔断前系统电压也没有大的波动,没有什么其他的操作,为什么会出现这种情况,求解释!!

我公司10KV系统A段的母线PT突然出现了VT短线告警,后来查到是母线PT啊,一次侧A,B两相保险熔断了,熔断前系统电压也没有大的波动,没有什么其他的操作,为什么会出现这种情况,求解释!!
免费打赏
lingxuct
2013年07月26日 12:56:12
2楼
系统上其他地方发生接地故障了(B相),使A、C二相电压升高。
回复
八0后的幸福
2013年07月27日 08:05:08
3楼
版主说的对!我也一直在找这方面的故障分析,版主所说的最常见了!
回复
lingxuct
2013年07月27日 09:40:49
4楼
A、B二相熔断,是C相接地所至,因为PT一次的中性点是直接接地的,C相接地时,A、B二相电压升高根号3倍,所以,熔断器爆了,不爆会更糟糕!
回复
xue_1979
2013年07月27日 12:26:48
5楼
母线PT的A,B相保险熔断原因:
1、A,B相PT本身有问题,
2、保险器熔断电流偏小
3、A,B相电压异常升高
4、A,B相谐振
回复
tm1234567891
2013年07月27日 13:03:05
6楼
c相接地故障的可能性较大
回复
qingsifeixue
2013年07月31日 14:00:08
7楼
新手求赐教:C相发生接地,应该是C相短路故障,按正常的不应该是只爆C相一个熔断器吗?
回复
space209
2013年07月31日 15:51:18
8楼
求解大神...
回复
自控
2013年07月31日 17:51:12
9楼
10kv系统是不接地或经高阻接地的,C相接地,其它两相电压上升到线电压!
回复
sunliuhui8201
2013年07月31日 19:44:35
10楼

10kv系统是不接地或经高阻接地的,C相接地,其它两相电压上升到线电压!
回复
a6288790
2013年07月31日 20:54:38
11楼
lingxuct 发表于 2013-7-27 09:40 A、B二相熔断,是C相接地所至,因为PT一次的中性点是直接接地的,C相接地时,A、B二相电压升高根号3倍,所以 …10KV系统都是中性点不接地系统。C相接地后,系统检测不到吗?我还有一个问题想请教师傅。单相接地保护的使用范围。我就在书上看到高压电动机有单相接地保护,零序电流互感器。难道线路上不需要使用吗?
回复