指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值

















指标名称
规范限值
规范依据及备注
地上一层侧移刚度与地下一层比值
不大于 0.5
不大于 0.667
GB50011-6.1.14
DGJ08-9-2003 6.1.19
本层侧移刚度与上一层 70% 或上三层平均值 80% 比值的较小者
不小于 1
GB50011-3.4.3
JGJ3-3.5.2-1 (框架)
基底零应力区
0
GB50011-4.2.4
整体稳定验算满足
刚重比不小于 1.4
JGJ3-5.4.4
不考虑重力二阶效应
刚重比不小于 2.7
JGJ3- 5.4.1
本层与上一层的抗剪承载力之比
不宜小于 80% ,不应小于 65%
GB50011-3.4.3 3.4.4
JGJ3-3.5.3
Tt/T1与第一平动周期的比值
不大于 0.9
JGJ3-3.4.5
地震作用最大方向角
x y 向夹角不大于 15
GB50011-5.1.1
振型参与质量
不小于 90%
JGJ3-5.1.13
剪重比
不小于 1.6%
GB50011-5.2.5,0.10g 地区
弹性层间位移角
不大于1/550 (框架)
1/800 (框剪)
JGJ3-3.7.3
GB50011-5.5.1
不考虑偶然偏心和双向地震
最大位移比、层间位移比
不宜大于 1.2, 不应大于 1.5
GB50011-3.4.3
GB50011-3.4.4
刚性楼板假定
柱倾覆弯矩
不大于 50%
GB50011-6.1.3 ,设抗震墙时
柱剪力
不小于底部总剪力 20% 和框架剪力最大值 1.5倍的较小者
JGJ3-8.1.4 ,框架 - 剪力墙结构