结构常用控制指标及依据
guohua19891007
2013年07月25日 17:26:35
只看楼主

指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值

















指标名称
规范限值
规范依据及备注
地上一层侧移刚度与地下一层比值
不大于 0.5
不大于 0.667
GB50011-6.1.14
DGJ08-9-2003 6.1.19
本层侧移刚度与上一层 70% 或上三层平均值 80% 比值的较小者
不小于 1
GB50011-3.4.3
JGJ3-3.5.2-1 (框架)
基底零应力区
0
GB50011-4.2.4
整体稳定验算满足
刚重比不小于 1.4
JGJ3-5.4.4
不考虑重力二阶效应
刚重比不小于 2.7
JGJ3- 5.4.1
本层与上一层的抗剪承载力之比
不宜小于 80% ,不应小于 65%
GB50011-3.4.3 3.4.4
JGJ3-3.5.3
Tt/T1与第一平动周期的比值
不大于 0.9
JGJ3-3.4.5
地震作用最大方向角
x y 向夹角不大于 15
GB50011-5.1.1
振型参与质量
不小于 90%
JGJ3-5.1.13
剪重比
不小于 1.6%
GB50011-5.2.5,0.10g 地区
弹性层间位移角
不大于1/550 (框架)
1/800 (框剪)
JGJ3-3.7.3
GB50011-5.5.1
不考虑偶然偏心和双向地震
最大位移比、层间位移比
不宜大于 1.2, 不应大于 1.5
GB50011-3.4.3
GB50011-3.4.4
刚性楼板假定
柱倾覆弯矩
不大于 50%
GB50011-6.1.3 ,设抗震墙时
柱剪力
不小于底部总剪力 20% 和框架剪力最大值 1.5倍的较小者
JGJ3-8.1.4 ,框架 - 剪力墙结构
蓝白蓝白
2013年07月25日 17:30:54
2楼
不错,总结的挺好,学习了
回复
猪脑袋
2013年07月25日 20:11:28
3楼
还可以在完善一下
回复
无间道
2013年07月26日 05:34:27
4楼
总结的不错,谢谢分享。
回复
ricky110122
2013年07月26日 08:06:45
5楼
总结的不错,谢谢分享。
回复
qi549085469
2013年07月26日 08:22:40
6楼
总结的不错,谢谢分享
回复
海岸平涌
2013年07月26日 08:41:13
7楼
不错,又一次加深了记忆。可以再加上质量比,轴压比,剪跨比,剪压比。。。。
回复
emmy0829
2013年10月27日 09:22:34
8楼

总结的不错,谢谢分享
回复
一仰化碳
2013年10月27日 11:09:17
9楼
不错,总结的挺好,学习了
回复
emmy0829
2013年10月27日 11:13:03
10楼
总结的不错,谢谢分享
回复
csp12230
2013年10月29日 12:53:40
11楼
要是能拿satwe里的文件里的数据来举例说明下,那就更完美了。
回复

相关推荐

APP内打开