我准备用钢结构做个框架,然后屋顶做钢筋混凝土现浇约10公分,墙用20公分厚的加气砖,墙厚20公分。框架支柱用150*150MM的方钢,实厚4MM,梁用100*100MM实厚2.3MM的方钢做成框子。钢筋用12MM的间距20公分一根,是一层平房,我这样的结构合理吗?钢结构的壁厚能减少吗?大概能抗几级地震?看到的大师留下宝贵意见啊,随便说点什么都行!!
跨度有点大,水平方向应该加道钢梁,垂直方向可以拿掉一道钢梁,
不知道你的层高,150*150*4的柱子有点小了,最好加成200*200的
你应该说一下你的地区,抗震不抗震是根据你所在地区的抗震烈度进行计算的。。
回复
13楼
黎落 说的很有道理
回复
14楼
楼主这种混合结构体系受力很不好,屋顶采用钢筋混凝土而且墙厚度大于钢梁宽度,钢梁受力有点偏心受压。
钢梁截面有点小了,而且钢框架中间应加设一道钢梁,否则形成不了一个钢框架体系。
一层平房要考虑风荷载作用,屋面板还是采用夹芯板。
回复
15楼
2个6.75m相交的地方加一跨梁
回复
16楼
中间少一道梁,另外为什么梁做这个样子没看懂,是手边正好有这种材料想利用上?
加一道梁以后板的配筋可以小一点,8@180就可以了
回复
17楼
屋面直接做成压型钢板就行了啊,又不用上人
回复