我这钢结构+混凝土现浇的结构合理吗?
天使眼神
2013年07月25日 15:48:10
只看楼主

我准备用钢结构做个框架,然后屋顶做钢筋混凝土现浇约10公分,墙用20公分厚的加气砖,墙厚20公分。框架支柱用150*150MM的方钢,实厚4MM,梁用100*100MM实厚2.3MM的方钢做成框子。钢筋用12MM的间距20公分一根,是一层平房,我这样的结构合理吗?钢结构的壁厚能减少吗?大概能抗几级地震?看到的大师留下宝贵意见啊,随便说点什么都行!!

2013年07月25日 15:50:50
2楼
既然屋面不用上人,何必就做成夹芯板的。你现在这样看起来不伦不类的。屋面直接用压型钢板做底模+配筋就行了。
回复
zyhjiao
2013年07月25日 16:55:34
3楼
中间缺一道梁,梁高没有,不知道能不能承担屋面荷载,加上中间那道梁体系还算合理
完全没有抗震的概念,但就一层,我想地震来了它不会倒!几级地震说不好。
回复
antkingg
2013年07月26日 17:16:02
4楼
先算再做
要不然做完就会垮
回复
miaotian001
2013年07月26日 22:42:43
5楼
屋顶钢筋混凝土应改成70mm厚彩钢复合夹芯板,钢柱和钢梁楼主再算算。
回复
余谦睿
2013年07月27日 10:56:00
6楼
{:2_75:}
回复
黎落
2013年07月27日 15:27:33
7楼
看样子楼主不很懂啊。柱子用150*150*4的方钢应该问题不大,梁就有点……纵向的8根6.75m的梁建议用H型钢或者工字钢,高度300~350左右,横向的短梁用小一点的,200高左右的,用不着做成桁架的梁。中间那一道横向的梁一定要加哦,屋面用压型钢板浇混凝土的也可以。节点全部焊接。另外柱脚要注意哦。有专门的柱脚做法的,不能想当然的乱做。
以上只是凭着感觉定的截面,仅供参考,切记。具体的得算算。
回复
yingsun101
2013年07月27日 15:41:12
8楼
柱子截面没问题了,梁应该适当大一点,个人建议采用工字型截面钢,梁高截面取到300不得了了,估计250就够了。还有像一层钢框架结构的房子,地震倒不是最关键的,抗风才是问题
回复
hongjiaping
2013年07月28日 10:50:14
9楼
楼主的想象真是大胆。。。
回复
hongjiaping
2013年07月28日 10:53:07
10楼
需支力的地方或者没有或者缺少、无需多力的地方似乎又有浪费的嫌疑,感觉这种大胆的想象可能不很安全。建议楼主按常规做,或是请专业人员帮忙设计吧。
:)
回复
hongjiaping
2013年07月28日 10:55:43
11楼
起码13.5米进深的中部就可能缺少梁,而梁做成桁架又有多此一举的感觉,做受力验算的话,可能前者不够、后者有多。。。
回复