由于室内电缆桥架布置太多,顶上和墙壁都布满了桥架,照明灯具若布置在屋顶光线基本被桥架挡得差不多了,原来插座的电源埋管位置也基本被桥架占用,请问能否安装在桥架上?有人说灯具和插座布置在桥架上不满足安评的要求,请问大家有什么看法?谢谢!
由于室内电缆桥架布置太多,顶上和墙壁都布满了桥架,照明灯具若布置在屋顶光线基本被桥架挡得差不多了,原来插座的电源埋管位置也基本被桥架占用,请问能否安装在桥架上?
有人说灯具和插座布置在桥架上不满足安评的要求,请问大家有什么看法?谢谢!
2楼
可以安装的。。
回复
3楼
没有问题的,桥架外壳也不带电的哦
回复
4楼
可以参考图集《照明控制与灯具安装》08D800-4
中的41、42页,金属线槽灯具安装图。
回复
5楼
收到,感谢各位!
回复
6楼
别把接线盒留在桥架内就可以了。有个疑问桥架把顶部和侧墙都布满了,以后检修是个问题了。
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复
7楼
可以直接安装在桥架上,比如:服装加工厂。
回复
8楼
学习学习!!!
回复
9楼
能不能在桥架(槽盒)下装照明灯具和插座,要看实用性和规范要求:
灯具在槽盒下方安装是可以的,但是普通导线不能在槽盒内走,需要另加PVC管吧?
插座装到(离地2米以上)槽盒上好象使用不是很方便吧?布线同照明一样。
回复
10楼
学习一下!
回复
11楼
版主分析的比较透彻!
回复