请教大家已给问题:本工程冷却塔以前设计放在楼顶上(层高100米),现在甲方要在楼顶上设计空中花园和泳池,将冷却塔移到一楼室外(机房在地下一层)。改冷却塔位置时冷却水泵已安装好,没有修改水泵参数哦。现在使用时冷却水泵软接头出现吸瘪的问题,冷却水循环经过主机在到冷却水泵再回到冷却塔,现在把冷却水改为经过水泵在经过主机回到冷却塔,这样软接头吸瘪的现象会不会好点!!!!!
感谢大家的参与讨论 进出水方向改变后现在吸憋的问题真的就解决的啦
回复
13楼
wqm891015 发表于 2013-7-26 10:57 肯定不会啦,泵参数大了。现在只能加大出水阻力,减小进口阻力,用金属软接等措施减小软接形变来确保冷却水 …其实这种方法也是在增大水泵出水的阻力的呀
回复
14楼
adingkgb 发表于 2013-7-26 13:56 原来塔与泵之间高差100米,相对水泵的灌水压力要10公斤。现在高差算8米,水泵回水口的压力才1公斤不到,水 …感谢你的分析 改过来后吸憋的问题已经得到解决啦
回复
15楼
adingkgb 发表于 2013-7-31 13:06 冷却泵进口负压吸憋,如果不改善回水条件,或者减少水泵流量。反而更换更大规格水泵的话,那么负压吸憋非 …adingkgb说的很对 现在水泵选择的就是有点偏大的啦
回复
16楼
shenxu1991 发表于 2013-7-31 20:48 adingkgb说的很对 现在水泵选择的就是有点偏大的啦把主机从回水侧改到供水侧,一来改善了回水条件(回水侧阻力减少,对自灌压力的要求降低);二来增加了水泵的出口阻力(相当于卡小了出口阀门)。一来一去,就缓解了回水不足的问题。但是楼主可曾想过当初为什么把主机放在回水侧么?
回复
17楼
哦!
说的是
开式系统啊(开式冷却塔)
我理解错了
分析的是闭式系统呢