求助,和人防无关的给水管线不能穿越人防区域么
z3333119
z3333119 Lv.5
2013年07月23日 16:35:52
只看楼主

求助,和人防无关的给水管线不能穿越人防区域么?大底盘地下室上有几栋高层,地下室分人防区和非人防区,人防区也有高层。泵房出来的加压给水管线不能通过人防区进入主楼管井,该怎么办?做人防设计的讲和人防无关的给水管线不能穿越人防区域,真的如此么?该怎么办?求高手解答

求助,和人防无关的给水管线不能穿越人防区域么?
大底盘地下室上有几栋高层,地下室分人防区和非人防区,人防区也有高层。
泵房出来的加压给水管线不能通过人防区进入主楼管井,该怎么办?做人防设计的讲和人防无关的给水管线不能穿越人防区域,真的如此么?该怎么办?求高手解答
免费打赏
cerily2021
2013年07月23日 19:54:42
2楼
人防无关的给水管线不能穿越人防区域,可以横向穿越,加防爆措施。
回复
lf18237987161
2013年07月24日 10:19:46
3楼
应该可以,无非是加穿越人防区的套管,可以和现场人防监理沟通或者设计院沟通,就看当地人防办检验时严格不严格,实在不行就绕过去
回复
you771020
2013年07月24日 17:59:02
4楼
可以查人防规范及人防给排水图集90FS01,50SFS10