电缆直埋要不要穿钢管,何时穿?
苏格拉底的眼泪
2013年07月23日 15:21:31
只看楼主

本帖最后由 foreverbfy 于 2013-7-23 15:23 编辑 如题规范上说电缆直埋时应加钢带铠装及防腐层,直埋时上下加细土夯实,上加钢板保护,还有电缆过马路等易受机械损伤的地方应该穿钢管,直埋好处多是首选等等。。。那么是不是可以这样理解1)如果用不带铠装的电缆如YJV电缆,全程就一定要穿钢管,不穿行不行?2)如果是VV22这种电缆,那就采用直埋不穿管,只是过马路等类似地方穿管保护一下就行了

本帖最后由 foreverbfy 于 2013-7-23 15:23 编辑

如题
规范上说电缆直埋时应加钢带铠装及防腐层,直埋时上下加细土夯实,上加钢板保护,还有电缆过马路等易受机械损伤的地方应该穿钢管,直埋好处多是首选等等。。。
那么是不是可以这样理解
1)如果用不带铠装的电缆如YJV电缆,全程就一定要穿钢管,不穿行不行?
2)如果是VV22这种电缆,那就采用直埋不穿管,只是过马路等类似地方穿管保护一下就行了
第2)条肯定是没问题,关键是第1)条具体应该怎么做?
VV22电缆是不是比YJV要贵,这两条购置、施工成本相比怎样?
(另外,我指的是用在爆炸危险区的,土壤化学腐蚀性较低)
开心老爸
2013年07月23日 15:42:20
2楼
如果你采用的是铠装电缆,可以不穿保护管,但在穿越道路、和其它管线交叉或者路面有抗压要求时要穿管保护。
回复
engineershao
2013年07月23日 15:47:15
3楼
你不要直埋,都给他穿管,不就行了吗
回复
雨后悠悠看晚晴
2013年07月24日 10:09:24
4楼
我们一处工地一条直埋的铠装电缆前前后后被挖断10多次,施工现场,挖掘机太多了,建议穿管,大电缆挖断一次花万把块钱,穿管这点投入早就够了
回复
crisispaul
2013年07月24日 10:33:51
5楼
穿管,要不就线槽。为了安全,不然监理除了会罚钱,还会要你返工。
回复
klntcy
2013年07月24日 17:06:03
6楼
1、VV22电缆是铠装电缆,可以直埋敷设,电缆上下均应有10CM的黄沙保护,并且在黄沙保护层上还应该放置混凝土保护板保护,穿越道路及可能重载的地方应穿钢管保护。
2、YJV电缆为非铠装电缆,不可以直埋,如要埋地必须穿保护管,最好是钢管,但从成本考虑,也有穿波纹管、玻璃钢管、ABS塑料管的,但是在导管上方必须有混凝土保护层或混凝土保护板保护。另外重载的地方是不可以用波纹管的。
回复
madact
2013年07月24日 19:32:09
7楼
铠装电缆可以直埋,还是建议非铠装电缆穿管敷设。
回复
巨人电气
2013年07月24日 20:44:17
8楼
YJV电缆,全程一定是要穿钢管的!
回复
liuxingyu1984111
2013年07月24日 21:57:09
9楼
YJV就是全程套钢管;YJV22可直埋,过路等承重地区加钢管保护。YJV22比YJV贵些,重些,施工难些
回复
云飘飘
2013年07月25日 07:31:29
10楼
你的理解比较正确。至于电缆的比较,现在基本上都采用YJV。
回复
vivimonica
2016年12月05日 23:39:08
11楼
YJV穿钢管,要求壁厚不小于2MM
回复

相关推荐

APP内打开