请大家讨论,有一个项目位于安徽,设计的是水源热泵系统。水源热泵的新风机其风量和扬程都有限,某一线品牌的最大风量为6000cmh,风压为200Pa。现在需要采用竖向送风系统,其风量和扬程都比水源热泵系统新风机组能够提供的要大很多。拆开系统的作法先不考虑,想要设计水冷柜机,其制冷没有问题,但是冬季制热没有办法解决。系统冷源是冷却塔,热源为热水锅炉,利用板换换热。请问,冬季可以在水冷柜机系统增加设置热水盘管吗?
主机水源热泵 夏天制冷、冬天制热,兼冷热源于一体;末端水冷柜机的盘管夏天作冷盘用,冬天做热盘用,不需要增设热盘,可以解决冬天制热问题。
还有啥叫竖向送风?水源热泵的新风机?
你说的是不是新风机主放于底层,新风集中处理,通过管井送至其他楼层。
水源热泵是主机,新风机主是末端,水源热泵的新风机?好比在说离心式冷水主机的风机盘管,这叫啥表达呀!
新风系统的情况介绍详细一点,我可以帮你核实一下风压与风量。
回复
3楼
水冷柜机是自带压缩机的,但是它一般不能制热,过滤也只有一个尼龙过滤网,没有加湿段,风机压头比较小。
回复
4楼
我说的水源热泵是指水冷多联机,它的新风机跟多联机新风机是一样的。
回复