请教一下,07年下午案例,为什么算20层楼时不考虑0.2MPa损失?
dyyang123
dyyang123 Lv.7
2013年07月23日 12:34:56
只看楼主

如图所示,没搞明白,请大家指教一下。谢谢!

如图所示,没搞明白,请大家指教一下。谢谢!

未命名.JPG

免费打赏
vteuemc
2013年07月24日 10:36:48
2楼
该题主要是考第二十层楼消火栓出口压力,计算结果小于0.5MPa,说明可不设减压孔板!而0.2MPa为最不利消火栓最低出口压力,仅与计算水泵扬程有关!