桩基变大需要重新审图吗
zhongcongzhou
2013年07月22日 22:26:22
只看楼主

本工程采用立柱桩,考虑到钢立柱插入灌注桩会偏小,现设计同意将桩径从1000mm调整为1200mm,相应的主筋也增加了4跟22的。本人对此有看法,桩径变大,但上部荷载不变主筋是不是可以不用增加呀。另外桩径增加、主筋增加会不会导致桩基图纸需要重新审查。

本工程采用立柱桩,考虑到钢立柱插入灌注桩会偏小,现设计同意将桩径从1000mm调整为1200mm,相应的主筋也增加了4跟22的。本人对此有看法,桩径变大,但上部荷载不变主筋是不是可以不用增加呀。另外桩径增加、主筋增加会不会导致桩基图纸需要重新审查。
免费打赏
无间道
2013年07月23日 06:40:25
2楼
严格的讲是需要重新送审的。
回复
kangaroo111
2013年07月23日 11:16:22
3楼
严格意义上来说,需要重新图审。如果是图审提出来的修改意见,可以以联系单的形式修改补充。
桩径变大,配筋可能需要变大,因为有个最小配筋率的问题。
回复
ruguoni
2013年07月23日 12:42:20
4楼
本帖最后由 ruguoni 于 2013-7-23 12:47 编辑

桩变粗,主筋一定要加,这个是配筋率控制的。还有桩间距也可能有问题。
重大变更才需要送审,此类变更不需要送审。
你既然为了钢柱插入,只要把桩头做粗,或者桩顶做个承台就可以了。为什么要把桩变大呢。
回复
zhen520lzy
2013年07月23日 15:04:06
5楼
同意楼上观点。
回复
xzlgm365888
2013年07月28日 23:57:18
6楼
应该重新设计并图审
回复

相关推荐

APP内打开