根据相关施工规程,灌注桩桩顶部位应满足以下要求:1.保持必要的超灌高度:对于桩径≤1m的桩,超灌高度≥4%;对于桩径≥1m的桩,超灌高度≥5%。2.对于大体积混凝土灌注桩,桩顶10m以内的混凝土应适当调整配合比,增加碎石含量。 现在想就一个问题跟大家讨论下,如果采取了相关措施,是否可以不考虑,或少考虑桩顶超灌部分(即浮浆层)?比如:1.开挖土方至承台底。因桩顶要伸入承台内100mm,是否可考虑将土方开挖至桩顶标高,浇灌混凝土时,到桩顶标高位置,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
根据相关施工规程,灌注桩桩顶部位应满足以下要求:
1.保持必要的超灌高度:对于桩径≤1m的桩,超灌高度≥4%;对于桩径≥1m的桩,超灌高度≥5%。
2.对于大体积混凝土灌注桩,桩顶10m以内的混凝土应适当调整配合比,增加碎石含量。
现在想就一个问题跟大家讨论下,如果采取了相关措施,是否可以不考虑,或少考虑桩顶超灌部分(即浮浆层)?
比如:1.开挖土方至承台底。因桩顶要伸入承台内100mm,是否可考虑将土方开挖至桩顶标高,浇灌混凝土时,到桩顶标高位置,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
2.开挖土方至比承台底低。让桩身部分露出土面,露出土面部分的桩身浇捣,考虑采用组合钢模的方式进行支模,同时考虑按方案1的方法,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
因为现在碰到的个工程,土质条件不好,都是软土,考虑进行换填。一次性直接挖至承台底,避免桩基施工后二次开挖土方的麻烦。
欢迎大家来讨论,谢谢。
13楼
xiaotianxia99 发表于 2013-7-23 11:00 桩顶浮浆在所难免,超灌高度目前设计都是1倍桩径,其实按设计超灌是达不到要求的,我们基本上都是超灌2~3m, …这个是不是施工过程没有控制好,2-3m也着实恐怖了
回复
14楼
土木小鱼 发表于 2013-7-23 12:36 我们工地是-12.05的桩顶标高,我不知道怎么控制好!不明所以………………
回复
15楼
古今 发表于 2013-7-22 23:46 桩顶深入承台100,那承台底筋保护层是多少,是50还是100,如果没有记错,应当是50.再回过头来,假设是100 …这个文不对题了,扯远了。
回复
16楼
lishanyu03 发表于 2013-7-24 10:58 不明所以………………我们是深基坑的,有地下室 我的桩顶只有用加灌控制!就算到地面也要加灌!不然到时候还接桩!
回复
17楼
学习。。。。。。。。。。。
回复
18楼
通常情况下,灌注桩浮浆确是在所难免的:1、水下灌注桩,因本施工工艺的特殊性,沉渣、泥浆势必被挤压上来,另外还必须考虑到它是靠混凝土的自重及冲击力自挤压密实,如果不超灌,到设计标高的密实度很难保证;2、成桩过程中,原地面高程极难控制,原因1是机械成桩时原地面场地已被破环,原因2是地下情况有不可预见性,如果是挖孔桩则土方平衡不易控制,如果是水下灌注场地比较泥泞已被破环。。。。。总的来说,可以尽量控制破桩(裁桩)的工程量,但这道工序很难避免,甚至不可避免。仅供讨论!
回复
19楼
我理解中的超灌是因为灌注桩的沉渣问题:二次清孔沉渣必然不会清理过干净,所以要靠灌混凝土时候的冲击力把沉渣带上来,灌注桩一般要超灌1m,然后凿桩头!
回复
20楼
不可以取消,有规定的,好像是高于1米,才能保证桩顶标高处桩身质量
回复
21楼
施工现场和甲方、监理搞好关系是可以省下人工费的
回复
22楼
我这基本都超灌2到3米,不然漏浆又得接桩,麻烦
回复