根据相关施工规程,灌注桩桩顶部位应满足以下要求:1.保持必要的超灌高度:对于桩径≤1m的桩,超灌高度≥4%;对于桩径≥1m的桩,超灌高度≥5%。2.对于大体积混凝土灌注桩,桩顶10m以内的混凝土应适当调整配合比,增加碎石含量。 现在想就一个问题跟大家讨论下,如果采取了相关措施,是否可以不考虑,或少考虑桩顶超灌部分(即浮浆层)?比如:1.开挖土方至承台底。因桩顶要伸入承台内100mm,是否可考虑将土方开挖至桩顶标高,浇灌混凝土时,到桩顶标高位置,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
根据相关施工规程,灌注桩桩顶部位应满足以下要求:
1.保持必要的超灌高度:对于桩径≤1m的桩,超灌高度≥4%;对于桩径≥1m的桩,超灌高度≥5%。
2.对于大体积混凝土灌注桩,桩顶10m以内的混凝土应适当调整配合比,增加碎石含量。
现在想就一个问题跟大家讨论下,如果采取了相关措施,是否可以不考虑,或少考虑桩顶超灌部分(即浮浆层)?
比如:1.开挖土方至承台底。因桩顶要伸入承台内100mm,是否可考虑将土方开挖至桩顶标高,浇灌混凝土时,到桩顶标高位置,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
2.开挖土方至比承台底低。让桩身部分露出土面,露出土面部分的桩身浇捣,考虑采用组合钢模的方式进行支模,同时考虑按方案1的方法,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
因为现在碰到的个工程,土质条件不好,都是软土,考虑进行换填。一次性直接挖至承台底,避免桩基施工后二次开挖土方的麻烦。
欢迎大家来讨论,谢谢。
23楼
还是按规范超灌比较妥当,天泵浇筑砼时骨料容易离析(桩身过长就算采取各种措施也难以保证),所以浮浆在所难免~~~
回复
24楼
我记得我们这超灌高度1米2,也就是1.5倍的桩径,800的钻孔灌注桩
回复
25楼
古今 发表于 2013-7-22 10:20 现在浇筑混凝土大多是商品混凝土,且多为泵送。浮浆是无法避免的。你说的是在凝结之前清理浮浆,难以清理 …古今兄说的有道理
回复
26楼
可以这样做,我就遇到过....但钢筋锚固长度必须保证,浮浆处理需要仔细
回复
27楼
大部分打桩时桩顶土面比较高,承台厚度比要求的超灌部分大,另外振捣也不方便;实际施工都比设计的超灌部分多。
回复
28楼
来学习的。。不过我想是可以的。。
回复
29楼
一般成孔内地下水比较多,在加上商砼特性,浮浆都超过以前规范要求,最好超标高控制免得接桩,接桩高倍混凝土那个烦和难……
回复
30楼
看大家的讨论真是受益匪浅
回复
31楼
古今 发表于 2013-7-22 23:46 桩顶深入承台100,那承台底筋保护层是多少,是50还是100,如果没有记错,应当是50.再回过头来,假设是100 …占时看不怎么懂,有待进一步提高,学习学习
回复
32楼
tclmuyang 发表于 2013-7-24 17:30 通常情况下,灌注桩浮浆确是在所难免的:1、水下灌注桩,因本施工工艺的特殊性,沉渣、泥浆势必被挤压上来, …就你说的还像那么回事!具体需要超灌多少,可以去查询规范,不懂的别瞎扯淡!
回复