根据相关施工规程,灌注桩桩顶部位应满足以下要求:1.保持必要的超灌高度:对于桩径≤1m的桩,超灌高度≥4%;对于桩径≥1m的桩,超灌高度≥5%。2.对于大体积混凝土灌注桩,桩顶10m以内的混凝土应适当调整配合比,增加碎石含量。 现在想就一个问题跟大家讨论下,如果采取了相关措施,是否可以不考虑,或少考虑桩顶超灌部分(即浮浆层)?比如:1.开挖土方至承台底。因桩顶要伸入承台内100mm,是否可考虑将土方开挖至桩顶标高,浇灌混凝土时,到桩顶标高位置,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
根据相关施工规程,灌注桩桩顶部位应满足以下要求:
1.保持必要的超灌高度:对于桩径≤1m的桩,超灌高度≥4%;对于桩径≥1m的桩,超灌高度≥5%。
2.对于大体积混凝土灌注桩,桩顶10m以内的混凝土应适当调整配合比,增加碎石含量。
现在想就一个问题跟大家讨论下,如果采取了相关措施,是否可以不考虑,或少考虑桩顶超灌部分(即浮浆层)?
比如:1.开挖土方至承台底。因桩顶要伸入承台内100mm,是否可考虑将土方开挖至桩顶标高,浇灌混凝土时,到桩顶标高位置,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
2.开挖土方至比承台底低。让桩身部分露出土面,露出土面部分的桩身浇捣,考虑采用组合钢模的方式进行支模,同时考虑按方案1的方法,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
因为现在碰到的个工程,土质条件不好,都是软土,考虑进行换填。一次性直接挖至承台底,避免桩基施工后二次开挖土方的麻烦。
欢迎大家来讨论,谢谢。
2楼
难免的,自己懂就可以了。
回复
3楼
现在浇筑混凝土大多是商品混凝土,且多为泵送。浮浆是无法避免的。
你说的是在凝结之前清理浮浆,难以清理干净。最好按要求超灌。
还有就是孔桩伸入承台100,是图纸说明吗?
那是不可能实现的。
回复
5楼
可以这样处理
回复
6楼
孔桩伸入承台10公分,这是桩的嵌锚长度,图纸肯定有的,从来都是这样的啊.....
打酱油捞分的飘过......
回复
7楼
本帖最后由 lishanyu03 于 2013-7-22 11:39 编辑 古今 发表于 2013-7-22 10:20 现在浇筑混凝土大多是商品混凝土,且多为泵送。浮浆是无法避免的。你说的是在凝结之前清理浮浆,难以清理 …混凝土浇捣一般采取泵送,通常是用天泵。浮浆是肯定存在的,清理应该不存在难度啊,因为桩顶已经在地面了。另外桩顶伸入承台部分,只是说按图纸要求而已。在扣除浮浆后,桩顶有100锚入承台已经满足要求了。
回复
8楼
希望有更多的人来参与讨论。
有没有人这么尝试过呢?不单单是考虑浮浆,还有别的,如桩顶钢筋外伸部分,是否有影响?
回复
9楼
桩顶深入承台100,那承台底筋保护层是多少,是50还是100,如果没有记错,应当是50.
再回过头来,假设是100,那就意味着底筋保护层必须100,不可能把底筋剪断是吧。
再来说说承台的核心区,(有效区域)自然是钢筋包裹的部分,而承台筋之外的混凝土,只能是保护钢筋不锈蚀和承压,不能作为有效截面考虑。如果不进核心区,进了也白进。
b]
但有一条,孔桩钢筋笼必须进入承台,还应按拉区满足锚固长度要求。[。有些设计人会把锚固长度标明,也有遗漏的。
很喜欢大家讨论技术问题,因为有讨论才有提高。我也是个受益者。:)
回复
10楼
桩顶浮浆在所难免,超灌高度目前设计都是1倍桩径,其实按设计超灌是达不到要求的,我们基本上都是超灌2~3m,甚至更多。
回复
11楼
lishanyu03 发表于 2013-7-22 11:36 混凝土浇捣一般采取泵送,通常是用天泵。浮浆是肯定存在的,清理应该不存在难度啊,因为桩顶已经在地面了 …我们工地是-12.05的桩顶标高,我不知道怎么控制好!
回复
12楼
浮浆可以及时清理,但不能马上补充混凝土浇灌密实,因为,浮浆产生的原因就是振动砼时,砼的碎石、粗砂在振动的作用下下沉,造成上部没有骨料,按你的处理方法,可能仅仅是减少了浮浆层的厚度,并没有消除浮浆。
回复