稳高压消防给水系统:系统应设消防稳压罐,其容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L;临时高压系统:屋顶消防水箱设置高度不能满足局部楼层最不利点的消防给水静压时:设消防稳压罐,调节容积对室内消火栓给水系统不应小于300L,对自动喷水灭火系统不应小于150L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于450L;

稳高压消防给水系统:系统应设消防稳压罐,其容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L;
临时高压系统:屋顶消防水箱设置高度不能满足局部楼层最不利点的消防给水静压时:设消防稳压罐,调节容积对室内消火栓给水系统不应小于300L,对自动喷水灭火系统不应小于150L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于450L;
为何要求的最小容积会差别这么大(以上摘自民用建筑水灭火系统设计规程 6.1)
bingleng79
2013年07月21日 11:52:24
2楼
求指导 大神 们 大神们
回复
bingleng79
2013年07月22日 15:23:52
4楼
tjuzkj 发表于 2013-7-21 12:54 稳高压消防给水系统平时靠稳压泵来维持系统所需的压力,消防稳压罐只是起到维持稳压泵启停之间压力的作用, …稳高压系统是不能满足消防的流量要求的,还是要启动消防主泵,主泵的启动时间是30s,容积这么小,前期是没有水的? 临时高压系统中增加稳压装置,系统的管网压力不是也维持在一定范围吗,且能满足最不利点消防压力,如果再加上压力联动控制,这个不就跟稳高压系统一样了吗?求指教
回复
zhanghaijun760209
2013年07月22日 19:58:44
5楼
稳高压系统仅仅满足平时压力要求(压力罐容积的设施仅仅是保证稳压泵不要启动太频繁),而临时高压系统
不仅仅满足平时压力要求还满足一定的流量要求(即气压罐要保证30S的流量要求,所以是比较大的),当然可能气压罐里的水还 没怎么用消防主泵就启动了(规范要求消防水泵30S以内要启动)。
回复
云飘飘
2013年07月23日 07:25:26
6楼
这个好像是上海的规程。
回复
che799800876
2013年07月23日 08:31:38
7楼
:)中间那些图片是表示柱子的吗:)
回复
bingleng79
2013年07月23日 08:55:40
8楼
zhanghaijun7602 发表于 2013-7-22 19:58 稳高压系统仅仅满足平时压力要求(压力罐容积的设施仅仅是保证稳压泵不要启动太频繁),而临时高压系统不 …对于稳高压系统,现在正式的规范中没有这个概念,《石规》中是要求管网压力大于0.7MPa,而《上海规程》里是满足最不利点压力,稳高压系统中消防泵启动是要气压罐控制,临时高压系统是消火栓箱启动按钮控制,至于如果这两个系统控制方式一样的话,究竟差别有多大很难说清吧
回复
bingleng79
2013年07月23日 08:56:08
9楼
che799800876 发表于 2013-7-23 08:31 中间那些图片是表示柱子的吗恩???????
回复
boliwan
2013年11月19日 15:50:03
10楼
稳高压消防给水系统平时靠稳压泵来维持系统所需的压力,
回复
wanghaoyu1220
2013年11月20日 16:52:22
11楼
5楼就是正解了,两个稳压罐的作用是不一样的。另外临高压系统是不一定要稳压罐的,是屋顶水箱高度不能满足最不利点静水压时才设,这时的稳压罐实际上是一个加压设备,要提供初期灭火压力的。其实两种系统的稳压泵功能也是不一样的,可以当成两个设施