消防水池设计要点??裂缝控制??如果严格按照裂缝控制在0.2,配筋很大???消防水池考虑的因素是什么??
消防水池设计要点??裂缝控制??如果严格按照裂缝控制在0.2,配筋很大???消防水池考虑的因素是什么??
2楼
怎么没有淫来回答呢
回复
3楼
配筋尽量选小直径的,让钢筋的比表面积增大。
用防水混凝土、再迎水面做卷材防水层。
回复
4楼
本帖最后由 tlwww 于 2013-7-20 21:15 编辑
消防水池设计可以参考给排水工程结构设计规范,我做过2个消防水池是按裂缝控制配筋的,水池外墙外侧做改性沥青防水卷材防水的,当然,也有人墙体根据承载力控制配筋,墙外侧做卷材防水,我之所以选择裂缝控制配筋,考虑到卷材的使用年限达不到50年,为了满足设计使用年限50年,我才将水池外墙体按裂缝控制配筋。希望对你有用!
顺便说一下,钢筋直径尽量小一些,受力筋间距最好不要超过150mm,个人建议!
回复
5楼
tlwww 发表于 2013-7-20 21:14 消防水池设计可以参考给排水工程结构设计规范,我做过2个消防水池是按裂缝控制配筋的,水池外墙外侧做改性沥 …谢谢·······
回复