我这个项目是个类似烂尾楼,当初因为没有施工许可证停工两年,现在拿到施工许可证又开始施工,由于停工之前已经有一栋楼主体完成,质监站要求对该栋楼进行实体检测,主体30%的构件的做抽芯检测,另外30%做回弹检测,结果抽芯检测60个芯样有8个不合格,低于20MPa(设计值是C30),想请教各位一线的同事碰到这种事如何处理?
我这个项目是个类似烂尾楼,当初因为没有施工许可证停工两年,现在拿到施工许可证又开始施工,由于停工之前已经有一栋楼主体完成,质监站要求对该栋楼进行实体检测,主体30%的构件的做抽芯检测,另外30%做回弹检测,结果抽芯检测60个芯样有8个不合格,低于20MPa(设计值是C30),想请教各位一线的同事碰到这种事如何处理?
2楼
如果之前的主体结构不是你们施工的,事情就比较简单了,交给甲方,让甲方和设计去头疼吧
如果之前的主体结构也是你们施工的,不得不说:质量意识怎么可能介个样子呢?通常高标号砼容易出现这个问题,而30以下的低标号通常回弹和取芯都要比设计值大的多,这也是用商混的通识。再说这件事:首先,要知道这件事情到多大的范围了,控制尽量少的人知道。如果只是施工单位自己知道,联系一下你们公司经验丰富的总工,看看能不能把影响降到最小,具体你懂的。如果其他单位也知道,要灌输和表达给他们一个态度:我们要确保质量,但是要控制此事件的影响范围,不要觉得是你自己一家的错,大家都有责任,别太被动了。这种情况下,和甲方、设计一块头疼就是了。这样就会产生一定的费用,拉上商混单位、分包单位共同承担。
回复
3楼
沙发说得好,把设计拉进来 叫他们重新复核一下(按C20).
抽芯母本是什么构件?
回复
4楼
将检测报告体检个设计单位,请他们复核设计,该加固处理就出设计文件,不需要出结论报告。估计是要加固的。
回复
5楼
wangjiyiok 发表于 2013-7-17 10:39 如果之前的主体结构不是你们施工的,事情就比较简单了,交给甲方,让甲方和设计去头疼吧如果之前的主体 …现在就是太多人知道了,因为当初没有许可证就开工所以现在监督站格外关注这个项目,三天两头过来检查,现在按他们的要求要扩大抽芯检测的范围,8个点不合格就再抽16个。
回复
7楼
抽芯检测,打磨芯样是很关键的步奏,弄不好几个MPa就不在了。
回复
8楼
这种情况下,和甲方、设计一块头疼就是了。这样就会产生一定的费用,拉上商混单位、分包单位共同承担。
回复
9楼
wangjiyiok 发表于 2013-7-17 10:39 如果之前的主体结构不是你们施工的,事情就比较简单了,交给甲方,让甲方和设计去头疼吧如果之前的主体 …说的对!太对了
回复
10楼
赞一个赞一个赞一个赞一个
回复
11楼
这是传说中的偷工减料引起的问题吗 0.0
回复
12楼
把不合格的部位用空压机凿掉重新浇筑
回复