主体结构抽芯不合格
luhuadong007
2013年07月17日 08:51:37
来自于建筑施工
只看楼主

我这个项目是个类似烂尾楼,当初因为没有施工许可证停工两年,现在拿到施工许可证又开始施工,由于停工之前已经有一栋楼主体完成,质监站要求对该栋楼进行实体检测,主体30%的构件的做抽芯检测,另外30%做回弹检测,结果抽芯检测60个芯样有8个不合格,低于20MPa(设计值是C30),想请教各位一线的同事碰到这种事如何处理?

我这个项目是个类似烂尾楼,当初因为没有施工许可证停工两年,现在拿到施工许可证又开始施工,由于停工之前已经有一栋楼主体完成,质监站要求对该栋楼进行实体检测,主体30%的构件的做抽芯检测,另外30%做回弹检测,结果抽芯检测60个芯样有8个不合格,低于20MPa(设计值是C30),想请教各位一线的同事碰到这种事如何处理?
免费打赏
美wa521de香
2013年09月05日 09:05:00
13楼
我觉得上面几位的思路特别的好,不要把责任都自己拦了,要知道这些个东西施工监理,甲方,设计,胡泥土公司都是有一定的责任的,要把这样的事情大家都来想办法,才能很好的解决问题呀,呵呵。。。。。
回复
美wa521de香
2013年09月05日 09:05:06
14楼
我觉得上面几位的思路特别的好,不要把责任都自己拦了,要知道这些个东西施工监理,甲方,设计,胡泥土公司都是有一定的责任的,要把这样的事情大家都来想办法,才能很好的解决问题呀,呵呵。。。。。
回复
预算施工
2013年09月12日 10:08:57
15楼
sos66666 发表于 2013-7-29 19:51 把不合格的部位用空压机凿掉重新浇筑不应这么蛮干的,一般加固:柱角钢、扁钢、碳纤维加固。梁板加固多用碳纤维。梁也有用工字钢加固的。还有梁下加梁的(用自密实混凝土)
回复
sldjy0124
2013年09月13日 20:12:47
16楼
偷工减料太严重了,给谁处理都够喝一壶了
回复
pei13777739494
2013年09月14日 11:01:49
17楼
沙发 正解 好思路 :victory:
回复
cxk000331
2013年09月28日 16:41:26
18楼
关于这个结构加固施工是否合格有没有具体的评定标准呢?应如何才知道这样做是合格的,是否有相应的检测手段?
回复
a4035698
2013年09月28日 18:31:50
19楼
wozaijiaxin 发表于 2013-9-12 10:08 不应这么蛮干的,一般加固:柱角钢、扁钢、碳纤维加固。梁板加固多用碳纤维。梁也有用工字钢加固的。还有 …正解,不该蛮干,按规定要求施工。
回复
yuanzhjiayou
2013年09月28日 20:37:16
20楼
这个首先有商混公司呢,其实怎么说呢,有些问题不是技术能解决的,好多问题经济技术也可以解决
回复
chouhohui
2013年09月28日 20:52:11
21楼
很好的回复,学习了
回复
qqwwee1230
2013年10月03日 14:12:05
22楼
不应这么蛮干的 一般低标号的都会比标准的高
回复

相关推荐

APP内打开