1-6房间主要是为了方便管理才那样做的,不知道符合规范不?有人说可以,有人说不行,可以的话,把走道两侧门做成防火门!想看看大家的意见!
1-6房间主要是为了方便管理才那样做的,不知道符合规范不?有人说可以,有人说不行,可以的话,把走道两侧门做成防火门!想看看大家的意见!
2楼
功能需要么?还是》》?不建议这么布置。好像是改造ktv。。
如果确实是功能需要,可以在走廊上都开门,如果是方便管理的话,就平时不开即可,。。。
回复
3楼
表5.3.13 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(m)
名称 位于两个安全出口之间的疏散门 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门
耐火等级 耐火等级
一、二级 三级 四级 一、二级 三级 四级
托儿所、
幼儿园 25 20 — 20 15 —
医院、疗养院 35 30 ─ 20 15 ─
学校 35 30 — 22 20 —
其它民用建筑 40 35 25 22 20 15
回复
4楼
进来学习的
回复
5楼
hblfxf520 发表于 2013-7-17 20:37 功能需要么?还是》》?不建议这么布置。好像是改造ktv。。如果确实是功能需要,可以在走廊上都开门,如果 …就是方便管理啊,立面部分和外面部分功能不一样,比如那几间全是实验室,外面就是普通办公,别人想设一个门,平时不让人随便进入!
回复
6楼
smilelike 发表于 2013-7-18 15:16 表5.3.13 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(m) 名称 位于两个安全出口之间的疏 …疏散距离是够的,就是开个门挡住了行不行!
回复
7楼
计算一下,当门开开的时候,疏散通道的净尺寸是否符合要求。:)
回复
8楼
走道距离要核对一下,内走道不通风
回复
9楼
zqb05 发表于 2013-7-25 17:15 走道距离要核对一下,内走道不通风悲剧啊 ,你们都没理解我的意思啊,我不是问疏散距离够不够,只是问一个房间通过中间阻断的通道(就是中间开了个门),然后到达疏散楼梯可不可以?疏散距离不够够我可以改!
回复
10楼
可以的,不影响。审图真不行,中间隔断门别画。验收后再做!
回复
11楼
票价问安南岸
回复