家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层.
家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?
我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层.
跪求专家详细专业知识解答 ,我主要关心楼板承重结构会不会遭到破坏 因为在四周打了太多的眼 有点不放心
见图 为楼板 和孔的详细图(抬头向上看)
32楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
33楼
我还以为抢鸡蛋呢,眼这么小,间距这么大,能有啥问题
回复
34楼
这么多排布孔,应该在板周围采取加固补强措施。
这样做板的刚度削弱了,受力性能可能也不如以前了。
回复
35楼
在支座附近连续打孔,截面被削弱 ,抗弯抗剪能力都有所下降, 肯定存在问题 但大家都在这么做。
回复
36楼
无间道 发表于 2013-7-16 05:55 虽然不好,但是现在大家都是这样做。嗯 都是这么干的,还没见哪个出问题那
回复
37楼
daluo1234 发表于 2013-7-18 09:23 请问他们说的应力集中是什么意思?就是说一个完整的构件或物体,本来应力分布均匀,如果某个位置出现缺口,那么那个位置的应力会增大,越增大应力集中越强,缺口越大,恶心循环。
回复
38楼
yidagen 发表于 2013-7-19 10:52 就是说一个完整的构件或物体,本来应力分布均匀,如果某个位置出现缺口,那么那个位置的应力会增大,越增 …那我这个呢没事吧?
回复
39楼
zyb15023265759 发表于 2013-7-19 09:26 这么多排布孔,应该在板周围采取加固补强措施。这样做板的刚度削弱了,受力性能可能也不如以前了。那请问像我这样做会不会造成房屋成了危房啊》?问题大不大?
回复
40楼
sjzsnzhb 发表于 2013-7-19 09:35 在支座附近连续打孔,截面被削弱 ,抗弯抗剪能力都有所下降, 肯定存在问题 但大家都在这么做。那请问像我这样的情况 会不会造成不可恢复的后果啊 我该怎么办呢?
回复
41楼
daluo1234 发表于 2013-7-19 18:24 那请问像我这样做会不会造成房屋成了危房啊》?问题大不大?楼板不是钢筋支撑的我 我没有伤到钢筋 应该没事吧?
回复