高层楼板房顶上电锤打了那么多眼有危险吗
daluo1234
daluo1234 Lv.2
2013年07月15日 22:41:05
只看楼主

家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层.

家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?

我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层.

跪求专家详细专业知识解答 ,我主要关心楼板承重结构会不会遭到破坏 因为在四周打了太多的眼 有点不放心


见图 为楼板 和孔的详细图(抬头向上看)

1234567.jpg

免费打赏
zxzcz
2013年07月20日 15:21:44
42楼
这样做,还是有隐患的。楼主家的这块板应是连续板,所以板边四周板面受拉,拉力由上层钢筋承担,板底受压,压力由混凝土承担。楼主自己想一下,同样大的压力,而混凝土截面变小了,平均压力是不是更大了呢?只是在结构设计中,有较大的保险系数,你这样的情况不一定会有问题,但降低了安全度是肯定的。个人比较讨厌那些不懂结构常识蛮干的
回复
hengxin87
2013年07月20日 18:42:20
43楼
而且该区域是受力较小的部位。。。。;P;P;P;P
回复
gf281279867
2013年07月22日 16:15:26
44楼
没事,只要别打到钢筋就好了,支座处没什么问题的:)
回复
zou1021430570
2013年07月23日 19:49:13
45楼
应该没问题吧
回复
hzhtz1979
2013年09月08日 21:58:35
46楼
是有影响,但不大。放心吧,如果问题严重了,楼板会有开裂的现象,不开裂就不怕
回复

相关推荐

APP内打开