讨论:梁底筋绑扎问题
quezi1989
quezi1989 Lv.7
2013年07月14日 23:11:57
来自于建筑施工
只看楼主

本工程核心筒标准层层高为4.1m,采用铝合金模板,核心筒的框架梁、次梁、连梁、暗梁、悬挑梁高度从1900到400不等。采用木模的话可以暂时留一面梁侧模不支,待梁底筋绑扎后再支侧模,但铝模必须同时上梁两侧模板才能固定,导致现场绝大部分梁底筋无法绑扎到位。大家有没有遇见这种问题的?有没有什么办法解决呢?小弟经验尚浅,恳请各位大侠不吝赐教!!

本工程核心筒 标准层层高为4.1m, 采用铝合金模板,核心筒的框架梁、次梁、连梁、暗梁、悬挑梁高度从1900到400不等。采用木模的话可以暂时留一面梁侧模不支,待梁底筋绑扎后再支侧模,但铝模必须同时上梁两侧模板才能固定,导致现场绝大部分梁底筋无法绑扎到位。大家有没有遇见这种问题的?有没有什么办法解决呢?小弟经验尚浅, 恳请各位大侠不吝赐教!!




核心筒梁板结构平面配筋图.png

307563090a5821a0dc2b.pdf
128 KB
立即下载
免费打赏
cyj95566
2013年07月20日 08:49:58
22楼
等大学专家给出意见,处理好发给大家参考……
回复
杯酒人生
2013年07月20日 09:59:19
23楼
这样造价挺高的吧,有必要这样浪费吗
回复
jordyzhang
2013年07月20日 11:16:58
24楼
quezi1989 发表于 2013-7-16 11:03 那梁柱节点处的柱箍筋怎么处理呢?还有墙在梁高范围内的水平筋是不是不用绑扎了?要是抬起来绑扎的话那 …对,在绑扎梁筋时,全部的钢筋都是抬起来绑,绑完以后统一落下去。
回复
jianzhudj
2013年07月20日 11:18:17
25楼
加起来整体绑扎,连柱核心区箍筋一起落下
回复
foolisherboy
2013年07月20日 19:42:56
26楼
学习学习。
回复
l13734128701
2013年07月20日 23:19:05
27楼
可以给钢筋抬起来 绑扎好了 再落到模板里 也可以先找个支座绑好钢筋再支侧模
回复
liu709617304
2013年07月21日 17:43:11
28楼
梁抬起来绑扎,节点处的箍筋可以预制一个箍筋笼,绑扎梁的时候把梁的通常、支座负筋穿过箍奥筋笼,定好箍筋笼的位置,待梁帮扎好后再调整好,箍筋笼的位置,再把梁钢筋下放到梁摸里面!不知道小弟说得对不对
回复
a5b6ccd
2013年07月21日 18:28:32
29楼
而铝模板和钢模板是一样的,都是先安装底模板
回复
cyj95566
2013年07月22日 08:55:28
30楼
箍筋加密,图纸上就应该是加密的
回复
sc654344897
2013年07月22日 11:14:21
31楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复