讨论:梁底筋绑扎问题
quezi1989
quezi1989 Lv.7
2013年07月14日 23:11:57
来自于建筑施工
只看楼主

本工程核心筒标准层层高为4.1m,采用铝合金模板,核心筒的框架梁、次梁、连梁、暗梁、悬挑梁高度从1900到400不等。采用木模的话可以暂时留一面梁侧模不支,待梁底筋绑扎后再支侧模,但铝模必须同时上梁两侧模板才能固定,导致现场绝大部分梁底筋无法绑扎到位。大家有没有遇见这种问题的?有没有什么办法解决呢?小弟经验尚浅,恳请各位大侠不吝赐教!!

本工程核心筒 标准层层高为4.1m, 采用铝合金模板,核心筒的框架梁、次梁、连梁、暗梁、悬挑梁高度从1900到400不等。采用木模的话可以暂时留一面梁侧模不支,待梁底筋绑扎后再支侧模,但铝模必须同时上梁两侧模板才能固定,导致现场绝大部分梁底筋无法绑扎到位。大家有没有遇见这种问题的?有没有什么办法解决呢?小弟经验尚浅, 恳请各位大侠不吝赐教!!




核心筒梁板结构平面配筋图.png

307563090a5821a0dc2b.pdf
128 KB
立即下载
免费打赏
陈湘元
2013年07月14日 23:40:42
2楼
楼主找点铝模相片看看,还有铝模是不是使用之后也需要校正
回复
陈湘元
2013年07月14日 23:41:58
3楼
木模也是一样的,底部钢筋一样也有很多箍筋和底部钢筋没扎在一起
回复
甲方施工员
2013年07月15日 11:02:59
4楼
可以给钢筋抬起来 绑扎好了 再落到模板里 这样只会出现在支座处有部分遗漏
回复
lits911
2013年07月15日 15:29:14
5楼
没有明白什么意思!
回复
zyb15023265759
2013年07月15日 15:39:30
6楼
在现场看到过,好多都是在钢筋底下安装支座,待钢筋绑扎完后,再把钢筋落到模板里面去。
回复
weide008
2013年07月15日 17:10:30
7楼
小弟也不明白,看到很多工人在施工的时候梁底的箍筋并没有绑扎
回复
quezi1989
2013年07月16日 10:55:30
8楼
chenxiangyuan19 发表于 2013-7-14 23:40 楼主找点铝模相片看看,还有铝模是不是使用之后也需要校正现场拍摄铝模的照片不多,自己感觉比较关键的几个部位就拍了!铝模安装完成后也是跟木模一样需要校正的!
回复
quezi1989
2013年07月16日 11:03:45
9楼
力工呆仔强 发表于 2013-7-15 11:02 可以给钢筋抬起来 绑扎好了 再落到模板里 这样只会出现在支座处有部分遗漏那梁柱节点处的柱箍筋怎么处理呢?还有墙在梁高范围内的水平筋是不是不用绑扎了?要是抬起来绑扎的话那就是全部梁要一起抬了,因为梁钢筋是一层压一层的,如果绑好一条就落一条,那这条梁周边的梁就抬不起来了!
回复
古今
2013年07月16日 11:58:33
10楼
先安装底板,待钢筋扎完后再安装侧板
或加开口箍
回复
quezi1989
2013年07月16日 22:52:57
11楼
古今 发表于 2013-7-16 11:58 先安装底板,待钢筋扎完后再安装侧板或加开口箍铝模的侧模起一定的支撑作用,如果侧模全部预留的话板面上不敢堆放钢筋,我们这边场地太小了,除了核心筒板面,没有可以堆放梁钢筋的地方!底筋绑扎不到位的大部分是核心筒外墙立面的暗梁,暗梁的侧模都是跟着墙模一起的,如果墙模不上的话,板面模板根本撑不起来!