2009年 上午 供配电 专业案例 第9题
houkn
houkn Lv.7
2013年07月14日 22:36:37
只看楼主

1. 请问这个题为什么要把线路电抗和电力系统的电抗标幺值相加呢?也就是X*=0.2+0.438为什么呢?2. Sk = Sj/X* 是什么意思呢?请好心人解答。非常感谢。

QQ截图20130714222621.jpg

1. 请问这个题为什么要把线路电抗和电力系统的电抗标幺值相加呢?也就是X*=0.2+0.438为什么呢?
2. Sk = Sj/X* 是什么意思呢?

请好心人解答。非常感谢。



QQ截图20130714222621.jpg

免费打赏
houkn
2013年07月14日 22:38:10
2楼
自己先顶一个吧。
回复
一通百顺
2013年07月15日 04:09:48
3楼
要求35KV母线的知路容量,所以要把系统跟35KV母线到系统的线路阻抗加起来。
是X*=Sj/S"的变体
回复
落地窗
2013年07月19日 10:58:09
4楼
1、求短路容量 先求出各个阻抗标幺值,简化得出总的阻抗标幺值。
2、短路电流那一部分知识 你再仔细看看吧 计算短路容量的计算公式就是这样的
回复