讨论:梁底筋绑扎的问题
quezi1989
quezi1989 Lv.7
2013年07月14日 22:12:04
来自于工地图片
只看楼主

本工程核心筒标准层层高为4.1m,采用铝合金模板,核心筒的框架梁、次梁、连梁、暗梁、悬挑梁高度从1900到400不等。采用木模的话可以暂时留一面梁侧模不支,待梁底筋绑扎后再支侧模,但铝模必须同时上梁两侧模板才能固定,导致现场绝大部分梁底筋无法绑扎到位。大家有没有遇见这种问题的?有没有什么办法解决呢?小弟经验尚浅,恳请各位大侠不吝赐教!!

本工程核心筒 标准层层高为4.1m, 采用铝合金模板,核心筒的框架梁、次梁、连梁、暗梁、悬挑梁高度从1900到400不等。采用木模的话可以暂时留一面梁侧模不支,待梁底筋绑扎后再支侧模,但铝模必须同时上梁两侧模板才能固定,导致现场绝大部分梁底筋无法绑扎到位。大家有没有遇见这种问题的?有没有什么办法解决呢?小弟经验尚浅, 恳请各位大侠不吝赐教!!



核心筒梁板结构平面配筋图.png

307563090a5821a0dc2b.pdf
128 KB
立即下载
免费打赏
a786345611
2013年07月15日 09:31:37
2楼
我是来混土木币的
回复
cof1526634187115
2018年05月18日 17:03:41
3楼

请问你解决没有  方法能告诉我吗

回复
阿砖技术员
2018年05月21日 09:33:58
5楼

我一般是直接不绑梁底。

回复
资深监理
2018年05月23日 10:55:48
6楼

应该绑完钢筋再封侧模,绑钢筋时搭操作平台(脚手架)。只有这样才能保证施工质量。