悬挑3米的梁板是否安全?
cgc2010
cgc2010 Lv.12
2013年07月13日 11:42:56
只看楼主

如图是一幢商业楼层高3.4米,外墙为空心切块,悬挑3米,是否能符合规范要求?

如图是一幢商业楼层高3.4米,外墙为空心切块,悬挑3米,是否能符合规范要求?
免费打赏
齐齐齐齐
2013年07月16日 09:35:22
12楼
把柱子往下偏 可以减小点挑梁跨度 在满足裂缝 挠度的情况下适当加大挑梁的截面和配筋
回复
结构老卢
2013年07月16日 10:03:25
13楼
两端的是折梁吗?L6是按次梁设计的?你最好能看看弯矩包络图,和这几个梁的变形。KL10建议增加刚度。
回复
zhen520lzy
2013年07月16日 10:04:49
14楼
L4为两端悬挑,悬挑部分箍筋应加密。
回复
lyhxxjg
2013年07月16日 10:12:25
15楼
有点害怕,我们院挑2米以上总工要求加构造柱的。
回复
xiongxian19890928
2013年07月16日 10:39:51
16楼
规范并没有规定悬挑长度,只要满足裂缝和配筋,然后强度。
回复
syf736
2013年07月16日 10:41:07
17楼
有梁在,应该可以的,承载力算的过,再看看裂缝、挠度就行,如果单纯的挑3米的板是不可以的,还有在配筋的时候要加强构造,如箍筋全段加密和主筋上鉄人为放大1.5~2.0倍等
回复
zyb15023265759
2013年07月16日 10:49:52
18楼
悬挑梁的截面可以加大一些(梁宽、高),悬挑梁上部受力筋要加大一些,先依satwe计算出来的数据为计算配筋面积依据,在要满足规范要求对裂缝,挠度的控制,感觉L4、L6没有必要做到300x600截面,可以减小一些,避免其他伸过来梁产生剪扭作用。图上看300x600梁的配筋好小,会导致悬挑梁的计算内力、配筋会很大。楼主可以重新对截面进行优化一下。
回复
seangk1234
2013年07月16日 11:30:22
19楼
回复拿分,就这么简单。
回复
结构老卢
2013年07月16日 11:33:45
20楼
lyhxxjg 发表于 2013-7-16 10:12 有点害怕,我们院挑2米以上总工要求加构造柱的。是砌体结构里面的挑梁啊?怎么还加构造柱?
回复
xiongbinbin001
2013年07月16日 12:49:28
21楼
这个没事的,我也做过。
回复

相关推荐

APP内打开