22楼
挑梁支座负筋应考虑竖向地震的影响,适当加大配筋。外伸的次梁貌似有点使不上劲,增大KL10的截面吧
回复
23楼
悬挑3米,从理论上讲,没问题。但是,悬挑的最大结症在于:超静定次数较少,容易产生偶然因素导致的严重破坏。因此,悬挑结构,尤其是大悬挑结构,要考虑更多层次的拉结和稳定,以增加结构的超静定次数。不要仅仅在两根柱子上悬挑,大悬挑宜考虑除挑梁外的支撑或悬拉。由于楼主所提供的资料有限,在此仅能做原则上的判断。
回复
24楼
L6原位标注折梁更合适。
回复
25楼
建议在悬挑梁下加腋撑,提高梁的抗弯曲力。
回复
26楼
没事,做过的,建议做宽点
回复
27楼
同事正在做一个4米的悬挑
回复
28楼
看了你的配筋 肯定没有问题 还配的比较保守了
回复
29楼
:victory::victory::victory:
回复
30楼
lyhxxjg 发表于 2013-7-16 10:12 有点害怕,我们院挑2米以上总工要求加构造柱的。弱弱的表示,悬挑过4米,挑出去一个4.2宽的房子+1.8米的雨棚,其实当时是一个bug,我本准备加柱子,他说算过了就行了,没办法,房子修起了!!!
回复
31楼
才3米 没问题的