悬挑3米的梁板是否安全?
cgc2010
cgc2010 Lv.12
2013年07月13日 11:42:56
只看楼主

如图是一幢商业楼层高3.4米,外墙为空心切块,悬挑3米,是否能符合规范要求?

如图是一幢商业楼层高3.4米,外墙为空心切块,悬挑3米,是否能符合规范要求?
免费打赏
yunlingfeng163
2013年07月16日 17:45:05
32楼
高规中不是有个结构竖向布置规范么
回复
yunlingfeng163
2013年07月16日 17:48:49
33楼
xiongxian198909 发表于 2013-7-16 10:39 规范并没有规定悬挑长度,只要满足裂缝和配筋,然后强度。谁说的没有啊,高规10版3.5.5不就很明确么
回复
weiweifa2
2013年07月16日 18:09:23
34楼
悬挑3米与简支6米是一样的
回复
niaoren168
2013年07月16日 18:19:07
35楼
这个悬挑大的话还要验算竖向地震
回复
hahalong63
2013年07月16日 22:01:47
36楼
楼主,为什么梁的箍筋都是三级钢了呢,不解
回复
ssslll
2013年07月17日 08:24:49
37楼
  首先,悬挑长度应该没有问题。
  但是,你的问题出在外台口梁(挑梁头上的联系梁应该按折梁(肯定抗扭)的构造,同时注意弯、扭转换),该拉通的钢筋应该拉通,还要注意钢筋的互锚等。
回复
stywtab
2013年07月17日 08:33:01
38楼
应该是没有问题的
回复
zjjx2010
2013年07月17日 09:08:17
39楼
抗倾覆是关键所在{:2_78:}
回复
anlingjj
2013年07月17日 09:19:35
40楼
悬挑适宜长度对梁受力还好 挑3m应该也不成问题
回复
我本平凡
2013年07月17日 09:23:03
41楼
只要计算好是可以悬挑3米的。
回复

相关推荐

APP内打开