悬挑3米的梁板是否安全?
cgc2010
cgc2010 Lv.12
2013年07月13日 11:42:56
只看楼主

如图是一幢商业楼层高3.4米,外墙为空心切块,悬挑3米,是否能符合规范要求?

如图是一幢商业楼层高3.4米,外墙为空心切块,悬挑3米,是否能符合规范要求?
免费打赏
龙飞
2013年07月17日 09:40:08
42楼
规范没限制。
规划有要求,你看下当地的建筑规划管理技术规定。
回复
cty919
2013年07月17日 10:13:48
43楼
可以的,但是应注意折梁的校核:)
回复
wangzl1976
2013年07月17日 15:34:50
44楼
lyhxxjg 发表于 2013-7-16 10:12 有点害怕,我们院挑2米以上总工要求加构造柱的。构造柱和悬挑梁有何关系?
回复
wanglei1271
2013年07月17日 16:56:23
45楼
600的梁高度偏小,悬挑结构要注意变形计算,
回复
yyf289958616
2013年07月17日 18:19:14
46楼
我们悬挑一般不超过2.5
回复
zyh312413
2013年07月17日 20:12:25
47楼
学习了
回复
aaa232232
2013年07月17日 20:31:38
48楼
没有问题,只是注意折梁的配筋。
回复
aaa232232
2013年07月17日 20:35:54
49楼
悬挑箍筋要加密,L6可以改为200*600.
回复
aaa232232
2013年07月17日 20:38:08
50楼
aaa232232 发表于 2013-7-17 20:35 悬挑箍筋要加密,L6可以改为200*600.更正一下不是改L6而是改L4.
回复
冬果果
2013年07月17日 23:12:27
51楼
三米属于大悬挑,宜考虑地震的竖向作用。还有挠度裂缝什么的要注意
回复

相关推荐

APP内打开