情况这样,框架多层住宅,现在多根混凝土梁出现垂直裂缝,现在分析原因,原本认为可能是荷载原因,因为加上装修贴面什么的 墙荷稍微有点超,但是部分楼层还未砌墙,屋面层也在此处出现裂缝,并且楼面还未装修活载还没,所以现在不清楚到底是什么原因引起的, 我自己的分析: 1这几日温度较大,昼夜温差收缩; 2,梁模板拆除过早(但屋面梁由于部分原因过了好久才拆),请各位帮忙考虑下还有什么原因:)如下图:
情况这样,框架多层住宅,现在多根混凝土梁出现垂直裂缝,现在分析原因,原本认为可能是荷载原因,因为加上装修贴面什么的 墙荷稍微有点超,但是部分楼层还未砌墙,屋面层也在此处出现裂缝,并且楼面还未装修活载还没,所以现在不清楚到底是什么原因引起的,
我自己的分析:
1这几日温度较大,昼夜温差收缩;
2,梁模板拆除过早(但屋面梁由于部分原因过了好久才拆),请各位帮忙考虑下还有什么原因:)
如下图:
12楼
同意楼上意见
回复
13楼
回复拿分,就这么简单。
回复
14楼
第一张cad截图太小,看不出周围结构情况.
每层同一个位置出现这种缝,不是温度解释得通的.裂缝贯通全截面,似乎也不是腰筋能解释的.
回复
15楼
混凝土捣得还不错啊。。是不是养护出了问题。。。
回复
16楼
应该是伸縮变形情況 ,
一般是温度变形 , 也有在设计砼墻分佈不均勻所致 .
一般可以留意裂縫厚度变化 , 在出现之后就殳在再有突变增加 .
可以鑿开砼保护层 , 钢筋內砼没有出现裂紋 .
分析是 , 在一区域里 , 有較多硂墻 ,而对面就梁 ; 或区域兩邊多梁 ,只是该区域較小梁 .
令受力时 , 出现薄弱构件 , 裂紋在此区的梁產生 .
其实此情況較為常见 , 一般裂在監测下 , 没有扩大 , 寛度小于1mm 就可以用批盪処理 .
回复
17楼
最好有搞过施工帮忙看看,解释下!
回复
18楼
出现中梁跨中附近,拆模后养护不及时不到位所致。
回复
19楼
来学习学习的
回复
20楼
碱骨料反应
回复
21楼
梁底模板拆除过早,养护不到位。
回复