在梁的1/3处产生竖向垂直裂缝,缝隙均匀且为通缝,是什么原因
si6
si6 Lv.2
2010年05月26日 10:44:11
只看楼主

我们工程上好多梁都有竖向垂直裂缝,缝隙均匀,且为通缝,表观不太明显,在梁的1/3处产生,跨度约8米,在地梁上同样有这样的现象,请帮忙分析一下,是何原因?

我们工程上好多梁都有竖向垂直裂缝,缝隙均匀,且为通缝,表观不太明显,在梁的1/3处产生,跨度约8米,在地梁上同样有这样的现象,请帮忙分析一下,是何原因?
jji84232017
2010年05月26日 18:28:08
2楼
浅谈个人观点:
 水灰比过大,表面产生气孔,龟裂;
 水泥用量过大,收缩裂纹;
 养护不好或不及时,表面脱水,干缩裂纹;
 坍落度太大,浇筑过高过厚,素浆上浮表面龟裂;
 拆模过早,用力不当将混凝土撬裂;
 混凝土表面抹压不实;
 钢筋保护层太薄,顺筋而裂;
 缺箍筋、温度筋使混凝土开裂;
 大体积混凝土无降低内外温差措施;
 洞口拐角等应用集中处无加强钢筋。
回复
s_zhluo1
2010年05月26日 20:01:40
3楼
养护不足;
过早拆模;
配箍不足,漏箍筋,或箍筋数量够的,而不配不合理。
该处是剪力最大部位,应考虑补强。
回复
苏一痴
2010年05月26日 21:18:00
4楼
质量是否过关??还是所选材料尺寸不匹配??
回复
zxs6460
2010年05月27日 06:53:50
5楼
可不可以上点照片,大家看一 看啊?
这一句很好:“在梁的1/3处产生,跨度约8米,在地梁上同样有这样的现象……”
我想是否可以再简单介绍一下背景资料,如梁宽高、钢筋配置、混凝土强度等级、混凝土浇筑气候环境、是否为后浇带处……
就按楼主上面讲的这些,我认为是不好轻易分析和判断的,除非他是属于先知的一类。
回复
david520wp
2010年05月27日 14:17:33
6楼
梁跨度大,宽和高是否合理?配筋满足计算不?给点图片呗。
回复
kugemei
2017年01月02日 03:30:02
7楼
能有照片的话就更好了
回复
niwenjie1992
2017年01月05日 12:00:08
8楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复

相关推荐