喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压么
林木森
林木森 Lv.12
2013年07月10日 22:35:49
只看楼主

喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?

喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?
免费打赏
林木森
2013年07月17日 13:06:55
12楼
ksadd 发表于 2013-7-15 14:41 报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上,不要集中放在泵房内,满足报警阀前压力小于1.2MPa关键是报警阀都放在地下室了,结果在低区的每个报警阀前都加减压阀了
回复
q_543436792
2013年07月18日 12:10:45
13楼
高区不用减压,需要减压的话,可安装至低区系统进水处。
回复
wglgpsr
2013年07月18日 16:39:03
14楼
q_543436792 发表于 2013-7-18 12:10 高区不用减压,需要减压的话,可安装至低区系统进水处。在报警阀后加减压阀减压。
回复
ksadd
2013年07月19日 14:04:47
15楼
减压阀设置在低区的2路报警阀前的进水管上
回复
yzylt
2013年07月20日 10:42:54
16楼
低区的报警阀要减压,报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上,不要集中放在泵房内,满足报警阀前压力小于1.2MPa