喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?
喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?
12楼
ksadd 发表于 2013-7-15 14:41 报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上,不要集中放在泵房内,满足报警阀前压力小于1.2MPa关键是报警阀都放在地下室了,结果在低区的每个报警阀前都加减压阀了
回复
13楼
高区不用减压,需要减压的话,可安装至低区系统进水处。
回复
14楼
q_543436792 发表于 2013-7-18 12:10 高区不用减压,需要减压的话,可安装至低区系统进水处。在报警阀后加减压阀减压。
回复
15楼
减压阀设置在低区的2路报警阀前的进水管上
回复
16楼
低区的报警阀要减压,报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上,不要集中放在泵房内,满足报警阀前压力小于1.2MPa
回复