喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压么
林木森
林木森 Lv.12
2013年07月10日 22:35:49
只看楼主

喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?

喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?
君临天下
2013年07月10日 23:18:09
2楼
高区系统不需要减压阀减压吧。具体的分区是怎么分区的。
回复
cindy01240124
2013年07月11日 10:10:42
3楼
不用加减压阀
回复
林木森
2013年07月11日 13:15:01
4楼
cindy01240124 发表于 2013-7-11 10:10 不用加减压阀报警阀不是只能1.2Mpa么?
回复
林木森
2013年07月11日 13:17:06
5楼
君临天下 发表于 2013-7-10 23:18 高区系统不需要减压阀减压吧。具体的分区是怎么分区的。50米以内分低区,超过50米为高区,报警阀都在地下室
回复
wglgpsr
2013年07月13日 22:30:12
6楼
abcxyz106 发表于 2013-7-11 13:17 50米以内分低区,超过50米为高区,报警阀都在地下室喷淋系统如果需要加减压阀减压,那么一定是设在低区的系统入口。喷淋水泵的扬程应当按高区的要求选配,为防止低区系统动作时出水量过大,故须减压。
回复
olivia210
2013年07月14日 22:41:28
7楼
abcxyz106 发表于 2013-7-11 13:15 报警阀不是只能1.2Mpa么?高区的报警阀不用减压,但把高区的报警阀放在楼层上保证其<1.2MPa
回复
ksadd
2013年07月15日 14:41:32
8楼
报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上,不要集中放在泵房内,满足报警阀前压力小于1.2MPa
回复
白天要觉觉
2013年07月16日 09:44:43
9楼
学习,受教了。以前做的一般都是报警阀在地下泵房集中布置,少有分开布置的。另外,静压超过100m建议做竖向分区,在中间层设置水箱及增压泵,并把高区的报警阀布置在中间层的泵房内。个人意见
回复
y1y108
2013年07月16日 20:36:03
10楼
报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上
回复
林木森
2013年07月17日 13:05:01
11楼
wglgpsr 发表于 2013-7-13 22:30 喷淋系统如果需要加减压阀减压,那么一定是设在低区的系统入口。喷淋水泵的扬程应当按高区的要求选配,为 …受教了,谢谢哈:handshake
回复

相关推荐

APP内打开