喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?
喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?
2楼
高区系统不需要减压阀减压吧。具体的分区是怎么分区的。
回复
3楼
不用加减压阀
回复
4楼
cindy01240124 发表于 2013-7-11 10:10 不用加减压阀报警阀不是只能1.2Mpa么?
回复
5楼
君临天下 发表于 2013-7-10 23:18 高区系统不需要减压阀减压吧。具体的分区是怎么分区的。50米以内分低区,超过50米为高区,报警阀都在地下室
回复
6楼
abcxyz106 发表于 2013-7-11 13:17 50米以内分低区,超过50米为高区,报警阀都在地下室喷淋系统如果需要加减压阀减压,那么一定是设在低区的系统入口。喷淋水泵的扬程应当按高区的要求选配,为防止低区系统动作时出水量过大,故须减压。
回复
7楼
abcxyz106 发表于 2013-7-11 13:15 报警阀不是只能1.2Mpa么?高区的报警阀不用减压,但把高区的报警阀放在楼层上保证其<1.2MPa
回复
8楼
报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上,不要集中放在泵房内,满足报警阀前压力小于1.2MPa
回复
9楼
学习,受教了。以前做的一般都是报警阀在地下泵房集中布置,少有分开布置的。另外,静压超过100m建议做竖向分区,在中间层设置水箱及增压泵,并把高区的报警阀布置在中间层的泵房内。个人意见
回复
10楼
报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上
回复
11楼
wglgpsr 发表于 2013-7-13 22:30 喷淋系统如果需要加减压阀减压,那么一定是设在低区的系统入口。喷淋水泵的扬程应当按高区的要求选配,为 …受教了,谢谢哈:handshake
回复