想和大家请教及探讨下下面照明相关事项!根据民规P198页,配电室需设置不低于正常照明照度的备用照明,我们院的常用做法一般都是使用自带蓄电池的三雄极光荧光灯,我也见到过其他院有的是采用应急照明配电箱供电的一般荧光灯具,当然照明配电箱电源一般接自EPS等蓄电池电源!就此问题,我想请教下如果变配电室使用的是自带蓄电池,应及时间不少于180min的荧光灯的话,从照明箱出线至灯具应该是四线吧(L+N+PE+充电线),系统图里相应回路芯数也应该标注BV-4x(1x2.5)?另外最近做个一个变配电室的照明。变配电室长有五个柱距,5.5m×5=27.5m;宽有两个柱距离,2×5.4=10.8m;里面柜子是双排布置的,两台1250kVA变压器。我通过照度计算大约需要28盏左右的双管2x28W的荧光灯!

想和大家请教及探讨下下面照明相关事项!
根据民规P198页,配电室需设置不低于正常照明照度的备用照明,我们院的常用做法一般都是使用自带蓄电池的三雄极光荧光灯,我也见到过其他院有的是采用应急照明配电箱供电的一般荧光灯具,当然照明配电箱电源一般接自EPS等蓄电池电源!
就此问题,我想请教下如果变配电室使用的是自带蓄电池,应及时间不少于180min的荧光灯的话,从照明箱出线至灯具应该是四线吧(L+N+PE+充电线),系统图里相应回路芯数也应该标注BV-4x(1x2.5)?另外最近做个一个变配电室的照明。变配电室长有五个柱距,5.5m×5=27.5m;宽有两个柱距离,2×5.4=10.8m;里面柜子是双排布置的,两台1250kVA变压器。我通过照度计算大约需要28盏左右的双管2x28W的荧光灯!
1.PNG 2.PNG
本人觉得第一个方案虽然遵循了配电柜前操作所需照度应当比柜后维护照度高,但是变配电室两侧墙及正中的照度相差很大。
第二个方案整体照度很均匀。就我自己的理解,我选用后者,望广大前辈和高手指点一二!

1.PNG


2.PNG

免费打赏
电气小虾米
2013年07月11日 19:13:50
12楼
yahajk2008 发表于 2013-7-11 11:29 还有,配电柜跟变压器的布置呢?不知道是不是横向梁还是竖向梁!
回复
电气小虾米
2013年07月11日 19:15:17
13楼
li398121 发表于 2013-7-11 19:13 不知道是不是横向梁还是竖向梁!反正是吊装3.5m,在梁下也没什么,变配电室净高4.6m!
回复
wpq1211
2013年07月12日 17:25:23
14楼
本帖最后由 wpq1211 于 2013-7-12 17:26 编辑

第一种灯具布置方案可行,但导线根数不对
回复
电气小虾米
2013年07月12日 17:59:25
15楼
wpq1211 发表于 2013-7-12 17:25 第一种灯具布置方案可行,但导线根数不对第二种哪里不好?导线根数参考第二种!
回复
zjfordos
2013年07月13日 10:35:15
16楼
第二种方案可行
回复
k981408657
2013年07月14日 19:11:01
17楼
学习了呵呵
回复
www.xxz123.com
2013年07月15日 13:51:58
18楼
学习了,谢谢
回复
xiaozhi88
2013年09月13日 17:30:11
19楼
照度好像不够啊,平均每平方米不是要8w的功率吗?
回复
ddq150204
2013年09月25日 16:33:10
20楼
方案一合理。另外柜后可以用壁灯,可以不带蓄电池。对于导线根数标注要核对清楚。一个开关控制灯数不宜过多,节能考虑。
回复
蛋腚
2013年11月16日 18:53:23
21楼
有自带蓄电池的应急时间为180分钟的荧光灯吗?