现在进线断路器是4P的,联络开关是3P的,想做电气联锁,想问下这个方案可行吗?还有一个问题,想问下4P断路器一般在那些地方会选用,除了漏电开关。
现在进线断路器是4P的,联络开关是3P的,想做电气联锁,想问下这个方案可行吗?
还有一个问题,想问下4P断路器一般在那些地方会选用,除了漏电开关。
12楼
可以,通过二次回路来连锁。N相贯通没问题
回复
13楼
可以进行联锁的,通过二次回路或者机械来连锁。N相贯通没问题
回复
14楼
:):):):):)
回复
15楼
:):):):):)
回复
16楼
建议联络开关也采用4极的!
回复
17楼
电气联锁可以做,两台柜子如果远可以带钥匙断路器实现机械联锁。
回复
18楼
低压配电设计规范(50054-2011)中,3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。但是当有当采用单母线分段运行方式是则中性导体需隔离,包括联络开关
回复
19楼
做电气联锁没问题,只是用常闭触点就能实现,不过四极断路器的使用是要看接地系统的,TN-C系统是不允许装用四极开关的,无法保证电气维修安全,而TN-C-S和TN-S系统内不需为维修安全装用四极开关,TT系统内应为电气维修安全装用四极开关。
回复
20楼
联络都用3p了 进线还用4p干啥。浪费钱。
回复
21楼
4P断路器用于中性线和保护线分开的系统,也就是断开中性线和三相线,但保护线不断开的回路,中性线和保护线合一的用3P断路器,因为系统中要求保护线是不能断开的。
回复