现在进线断路器是4P的,联络开关是3P的,想做电气联锁,想问下这个方案可行吗?还有一个问题,想问下4P断路器一般在那些地方会选用,除了漏电开关。

现在进线断路器是4P的,联络开关是3P的,想做电气联锁,想问下这个方案可行吗?
还有一个问题,想问下4P断路器一般在那些地方会选用,除了漏电开关。
免费打赏
crazyking88
2013年07月10日 16:00:28
2楼
:hug:求教!~自己顶一个!~
回复
autoant
2013年07月10日 21:55:18
3楼
从功能上实现没有问题,电气联锁是通过二次触点及回路实现的,如果距离不是太远的话机械联锁都可以,还是机械联锁可靠些
回复
星湖
2013年07月12日 13:25:44
4楼
一般来说联络开关也要用4极的,如果两个变压器都投入运行,3极断路器起不到分段N的效果,而标准里说变压器中性点只能有一个接地点,像你这样的系统,2个变压器都有接地,不是相当于有两个接地点了么。难道N贯通,只接一个接地点?
回复
小晓学徒
2013年07月15日 09:36:24
5楼
完全可行啊,楼上所说的情况也有过,确实是N贯通,接地的话应该是公用一个接地网。
回复
mr_chen188
2013年12月30日 00:43:14
6楼
:):):):):):)
回复
statcom
2014年01月06日 21:04:34
7楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
sacalwolf
2014年01月10日 14:30:09
8楼
期待高手回答
回复
lw_hjf
2014年02月21日 14:34:32
9楼
N贯通没什么问题
回复
mr_chen188
2014年02月23日 15:01:18
10楼
路过看看学学
回复
yhltdcom
2014年02月26日 15:57:10
11楼
如果,有备用变压器或发电机,很多设计图纸,都是用4极开关,包括联络开关,目的是隔断两个电源的N极,但在0.4KV系统,是否能真正隔断呢,有点怀疑