现在进线断路器是4P的,联络开关是3P的,想做电气联锁,想问下这个方案可行吗?还有一个问题,想问下4P断路器一般在那些地方会选用,除了漏电开关。
现在进线断路器是4P的,联络开关是3P的,想做电气联锁,想问下这个方案可行吗?
还有一个问题,想问下4P断路器一般在那些地方会选用,除了漏电开关。
22楼
可以做的。碰到柴油发电机时,进线开关一定要选四级,原因可以自己百度一下。
回复
23楼
两台进线用3P的不行吗,设计单位怎么说
回复
24楼
路过看看学学
回复
25楼
路过看看学学
回复
26楼
可以的呀,把各自的常闭触点串到各自的合闸控制回路就可以啦,跟3P的原理是一样的
回复
27楼
学习了:victory:
回复
28楼
应该可以用的,一般4极开关在民用电或照明用
回复
29楼
路过看看学学
回复
30楼
我们这里以前2进线1联络,都是用4P开关,现在都用3P了,电力局设计的。
回复
31楼
如果只是做电气连锁是可以的,这和断路器是4P还是3P的没有关系。
回复