压力表表弯是否必须得装???
醍醐灌顶
2013年07月09日 10:15:51
只看楼主

今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?

今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?

免费打赏
大雪纷纷
2014年01月02日 11:54:52
32楼

为避免系统在初步调试时大的波动,建议压力表加装表弯管。
回复
lhl070220207
2014年03月11日 15:51:03
33楼
充油的压力表可以不装
回复
jing20135
2014年03月13日 08:52:05
34楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力
回复
geili2012jzh
2014年06月17日 09:55:17
35楼
一般是要求必须安装的,一方面防止压力表指针频繁抖动损坏,另一方面,压力表测得是你管道的稳定压力,不装的话就成了瞬时压力了,有时候会差的非常大,测量不准确。但是现场施工的时候有时候也会有管道管径较大的,比如说324以上的管道,也可以不加,这是因为一般大管道压力冲击不会太大,但也应该根据现场实际情况来,如果管道压力很大的话也是需要装的。希望对你有帮助。
回复
hh_xy_2004
2016年01月20日 16:22:15
36楼
民建,多未装!
回复
asd1100
2016年01月22日 11:03:05
37楼
必须安装。
回复
xiyuanzi1
2016年01月22日 16:38:32
38楼

必须安装,保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏
回复
leaheaven
2016年02月19日 10:45:41
39楼
学习了,第一次接触这个细节
回复
qiuyongfeng86
2016年06月30日 16:31:54
40楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。
关系够硬,验收也可以通过
回复

相关推荐

APP内打开