一台风冷模块机组,双12匹压缩机,热力膨胀阀节流,R22冷媒,制冷运行时,环境温度35度,进出温度12/7度,低压3.7公斤,高压18公斤。刚开始以为氟少,加了点氟,没什么效果。调节膨胀阀开度也不管用,低压就是上不去。排气温度还可以,不算高80多度。求高人指点!
一台风冷模块机组,双12匹压缩机,热力膨胀阀节流,R22冷媒,制冷运行时,环境温度35度,进出温度12/7度,低压3.7公斤,高压18公斤。刚开始以为氟少,加了点氟,没什么效果。调节膨胀阀开度也不管用,低压就是上不去。排气温度还可以,不算高80多度。求高人指点!
12楼
aaa16019 发表于 2013-7-12 06:52 水流量大约9.4方每小时,本机组为60风冷模块机组。标准水流量应该在12立方每小时,9.4有点偏小,还有 本机组进水温度是7度,出水是12度吧 温差偏大,应该保持在3度的范围内,建议在加大点水流量。
回复
13楼
lb0100534 发表于 2013-7-12 08:26 标准水流量应该在12立方每小时,9.4有点偏小,还有 本机组进水温度是7度,出水是12度吧 温差偏大,应该保 …哥们,新机器测试是有国标的,所以这机器水路问题不需要考虑的膨胀阀选的哪家的,型号报上来,哥几个帮你把下关{:2_80:}
回复
14楼
斯波兰的,ERVE-12的
回复
15楼
我是测试的国标工况,不存在水流量小的情况,我进出水温差使按照国际标准来的。
回复
16楼
aaa16019 发表于 2013-7-13 13:47 我是测试的国标工况,不存在水流量小的情况,我进出水温差使按照国际标准来的。关键是出水 温度多少,再确定低压,应该是出水温度7度时,低压4、2kg。
回复
17楼
不懂 路过大瓶酱油
回复
18楼
挥一挥衣袖 带走一个土木币
回复
19楼
按照国标工况来测试的,进出水温度12/7度。
回复
20楼
环境温度多少度呢?是不是环境温度低造成的蒸发压力低啊?
回复
21楼
建议别说什么标准工况.
标准工况只有实验室存在. 任何一个地方,任何一个机组实际运行环境都不可能达到标准工况.