1、风冷模块机组的主要特点 1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。 2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。
1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。
2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。
3、风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。
4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。
图1
制冷模式(上图1所示): 压缩机排出的制冷剂高温气体在风侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入水侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被冷却降温。
图2
制热模式(上图2所示): 压缩机排出的制冷剂高温气体在水侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入风侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制热循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被加热升温。
涡旋压缩机 | 涡旋压缩机具有体积小、重量轻、效率高、振动与操作低、运行可靠、加工精度要求高等特点。 | |
换热器 | 双系统板式换热器:每个制冷剂回路都与水回路相邻,部分负荷时冻冰风险大为降低。部分负荷时传热温差增加20%,COP增大4%。 | |
套管式换热器:制冷剂在换热管内强制对流沸腾并冷却管壁,循环水在管束外强制对流并加热管壁,两种介质通过换热管壁传热。 |
||
风冷翅片换热器:采用优质铜管与由亲水膜材料制成的强化铝翅片经涨管机涨管而成。管片结合紧密,传热效率高;运行维护、清洁方便。 |
||
四通阀 | 四通换向阀是一种两进两出的特殊电磁阀,用于压缩式热泵系统供暖与制冷工况转换。当热泵从制冷工况转为供暖工况时,四通换向阀动作(转到供暖工况位置),于是室内蒸发器作为冷凝器用,压缩机排出的高温制冷剂蒸汽经四通流入室内蒸发器(此时作冷凝器用),而冷凝器则成为蒸发器,完成工况转换。 | |
节流阀 | 热力膨胀阀:是调节进入蒸发器中挥发性制冷剂流量的控制机构。 具有的作用:节流降压、控制流量、控制过热度。 |
|
电子膨胀阀 | 电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。对于热力膨胀阀,当环境温度较低,其感温包内部的感温介质的压力变化大大减小,严重影响了调节性能。而对于电子膨胀阀,其感温部件为热电偶或热电阻,它们在低温下同样能准确反应出过热度的变化。因此,在冷藏库的冻结间等低温环境中,电子膨胀阀也能提供较好的流量调节 |
|
电磁阀 | 防止液击 | |
干燥过滤器 | 机组系统的清洁卫士 | |
视液镜 | 湿度指示 | |
均液器 | 平均分配制冷剂 | |
过滤器 | 有效改善水质条件 | |
水流开关 | 有效改善水流条件,合适的水流量是空调主机可靠工作的必要保证。 | |
控制器 | 安全保护、远程控制 |
4、几种换热器的对比
套管换热器 |
板式换热器 |
壳管换热器 |
桶式换热器 |
|
外型尺寸较大 |
外型尺寸紧凑 |
外型尺寸较大 |
外型尺寸比板换略大,比套管及壳管均小 |
|
能用,加热,水温差中等 |
能用,加热,水温差中等 |
能用,加热,水温差小 |
能用,加热,水温差大 |
|
20kw/(l/s) |
23kw/(l/s) |
18kw/(l/s) |
40kw/(l/s) |
|
水侧通流面积大,清洗方便 |
流道较窄,易结垢,低温易冻坏,对水质要求较高 |
水侧通流面积大,清洗方便 |
水侧通流面积大,清洗方便,可用膨胀清洗法,换热管可针对不同水质选用对应材质 |
风冷热泵全热回收—制冷: 此时与普通风冷冷水机组一样使用,提供空调用冷冻水。制冷剂直接流入风冷冷凝器冷凝。
风冷热泵全热回收—制冷+热回收
高温高压的制冷剂直接从压缩机至热回收器,机组在提供7℃冻水的同时又提供55℃生活热水。COP极高,最节能。
风冷热泵全热回收置—空调制热
此时与普通风冷热泵机组一样使用,提供空调用热水。制冷剂直接流入水侧换热器,从空气中吸取热量。
风冷热泵全热回收—热泵热水器
机组制冷剂经压缩机直接流入热回收器。可提供生活用55℃热水,机组从空气中吸取热量。(空气源热泵)。